Seriovy port jeste jednou
Nesvacil Jiri
nesvacil.jiri
Středa Březen 17 11:54:54 CET 2004
> Druha strana podle stavu RTS na zarizeni
> bude (pokud ma co) posilat data. Tim se za zabranit preteceni buferu.
Podle
> kvantity dat by sel nechat signal aktivni porad. Nakonec je treba
zajistit,
> aby se data ze zarizeni vysilala pouze pokud je aktivni CTS, aby na druhe
> strane nedoslo napr. k preteceniu buferu.
To je problem, ktery ovsem nastava. Nejlepe shodit signal RTS drive nez jsem
na konci s bufferem. Kdyz UART v PC ma jiz nejake byty za ukol vyslat, tak
je vysila bez ohledu na signal CTS !!
Je nejlepe nad seriovy port dat nejaky protokol a tim osetrit unik bytu v
bufferu.
JN
Další informace o konferenci Hw-list