Ja bych v tom takovou slozitost nevidel. Jeste za totace jsem delal sit
takovych krabicek s 8048, ktere byly umisteny u pracovist ve vyrobni hale a
signalizovalo se knoflikama do nadrizeneho pocitace (tehdy to byl SAPI1). Ta
sit mela 45 ucastniku, delku vedeni neco pres kilometr a prenosovou rychlost
600Bd. Byly tam 4 draty, z toho 2 signalove s otevrenymi kolektory. Po tech
2 dratech se na urovni 24 V prenasela data a na urovni cca 1V se
telefonovalo (kdyz se zrovna neprenaseka data). Chodilo to bez problemu.
Pro takovy maly system s par ucastnikama by mohlo stacit do napajeni kazdeho
ucastnika dat odpor, za nim to zablokovat elitem (delsi casova konstanta,
nez je delka prenosu) a odpor dat i pred zdroj. Pri vysilani stahovat na zem
uplne, nebo definovanym proudem a data cist na predradnem odporu.
                                            Andel
www.mirnet.cz/vaelektronik

> Urcity problem v tomhle reseni vidim - cim vic zarizeni na dratu tim
> vetsi celkova spotreba - tim silnejsi budice pro komunikaci..
>
> Dalsi problem - cim vic zarizeni - tim vic kondiku - tim horsi nabeh pulsu
> pri komunikaci - kdyz jedno zarizeni stahne Ucc na nulu - ostatni makaji
> z kondiku, ale kdyz to zarizeni Ucc uvolni, tak se ty kondiky zacnou
> nabijet a ten nabeh asi nebude nic moc.
>
> > ByE milan