Soubeh datoveho a siloveho vedeni

PaPouch papouch
Středa Březen 17 11:54:34 CET 2004


Doporucoval bych pouzit krouceny par se stinenim, tvrdsi zakonceni pull-up a
pull-down, na obou stranach galvanicke oddeleni, stineni pripojene na
lokalni zemi budicu a cele doplnno transily - na kazde strane 3 podle clanku
Poznamka k vyuziti galvanickeho oddeleni, ktery je na www.hw.cz . Toto
reseni jeste nezklamalo v zadne aplikaci.

S pozdravem
ing. Pavel Poucha

Navstivte prosim nase stranky: www.pap-el.cz

----- Původní zpráva -----
Od: Tomas Kouba <kouba@hw.cz>
Komu: Multiple recipients of list <hw-news@list.gin.cz>
Odesláno: 3. února 2000 18:56
Předmět: Soubeh datoveho a siloveho vedeni


> Resim otazku pripojeni nekolika zarizeni na RS485. Bojim se ale
> ruseni, nebot je tam soubeh se silovym vedenim v delce asi 100 az
> 150m. Rozhoduji se mezi metalikou a optikou. Ptam se tedy na
> zkusenosti z provozu.
>
> Diky
>
> Tomas
>
>
>
>







Další informace o konferenci Hw-list