RS232/485

VA Elektronik - Andel Vladimir ing. vaelektronik
Středa Březen 17 11:54:12 CET 2004


MAX232 (LTC232 a jine) pro prevod RS232 na 5 V a 75176 pro prevod na
symetrickou linku 485. Pokud je ta 485 ctyrdrat, jde to zbastlit temer z
niceho. Vystup RS232 omezit odporem a zenerkou na 5 V a pripojit na RX-, na
RX+ pripojit cca 2,5 V z delice. Do serie s TX- (485) pripojit 2 clanky,
nejlepe NiCd. Vystupni uroven se posune na -2,5 az +2,5 V, coz pro RS232
staci. Neda se to tahat daleko, ale pro zkouseni na stole je to az moc
dobre.
                                    Vlada Andel,
www.mirnet.cz/vaelektronik

> po RS485. Potrebuji si pomoci PC osahat par fci a nemam prevodnik 232/485.
> Je to jednorazova laboratorni akce a nechci si kupovat drahe profi
zarizeni.
> Existuje nejaky jednoduchy prevodnik, ktrery se da zbastlit na unidesce ?
>
> Dekuji za odpovedi
>
> Tomncopy
>







Další informace o konferenci Hw-list