jisteni trafa v zasilovaci PIONEER

Petr Simek petrsi
Středa Březen 17 11:54:08 CET 2004


On Tue, 29 Feb 2000, Ing. Jaroslav BUCHTA wrote:

> Neni to zcela pravda. Pokud dojde k pripojeni trafa v okamziku nuloveho
> napeti,
> bude v prvni polovine pulperiody rust proud skutecne jako na indukcnosti,
> ale po 5+ms dojde k presyceni jadra a proud poroste mnohem strmeji.

Pokud dochazi k presyceni jadra pak neni neco v poradku pri jeho navrhu 
a takovy transformator musi nutne vyrazet pojistky - jadro se po presyceni
chova jako kdyby tam nebylo.

Kazdopadne jsem v predchozi uvaze zapomnel na urcity staly proud na
primaru zpusobeny ztratami v jadre.

> Obecne plati, ze nejmensi proudova spicka nastane v pripade, ze
> transformator je pripojen v okamziku nejvyssiho napeti.
> Trochu tutu uvahu ale komplikuji kondenzatory na vystupu, vzhledem ale k
> jejich predp. kapacite se stejne nenabiji behem jedne periody.

Rekl bych ze prave pro ty kondenzatory na vystupu je tato uvaha mimo.
Ta muze platit pouze pro kapacitne nezatizeny transformator.

> >> Uff uff - trafo se chova jako normalni indukcnost a kazdopadne po
> >> prilozeni nuloveho napeti bude proud nulovy po prilozeni jineho bude
> >> linearne vzrustat. Problem je hlavne v zatizeni vystupu kde byvaji

*------------------------------------------------------------------------*
|                          Petr Simek   APS JU                           |
|                             petrsi@jcu.cz                              |
*------------------------------------------------------------------------*







Další informace o konferenci Hw-list