UPS zapojeni konektrou

Jiří Škopík jiri.skopik
Středa Březen 17 11:48:50 CET 2004


Existuji dva kabely. Tzv. 'Smart signaling' a 'Simple signaling'. Cesky se
tomu rika datova a stavova komunikace. Originalni kabely jsou jeden sedy a
jeden cerny. Jejich zapojeni neznam, ale nasel jsem zapojeni kabelu pro UPS
Victron.

Datova komunikace:

UPS                      PC
Canon9F                  Canon9F
2 ---------------------- 2
1 ---------------------- 3
5 ---------------------- 5

                         1 -+
                         4 -+
                         6 -+

                         7 -+
                         8 -+

Stavova komunikace:

UPS                      PC
Canon9F                  Canon9F
7 ---------------------- 1 ---+
5 ---------------------- 3    |
1 ---------------------- 4    -
                              R
                              -
                              |
                         7 ---+
                              |
                              -
                              R
                              -
                              |
9 ---------------------- 8 ---+

Odpory jsou 4k7
Snad je to pochopitelne

Jiri Skopik