rizeni triakem

Jiří Reček j_recek
Středa Březen 17 11:50:43 CET 2004


Take jsem delel regulaci pomoci procesoru 89C2051: vykonovy triak je rizen
pomoci MOC3020 ovladanem z procesoru a paralelne k vykonovemu triaku je
optoclen PC814 - ten bere kladnou i zapornou periodu. Je zapojen pres dva
seriove odpory 47k, to je 94k, to je pri 240V 0,6W. Vystup optoclenu je
zapojen na prerusovaci vstup a na napajeni mam zapojen odpor 47k. Posunuti
sepnuti samozrejme nevadi, protoze procesor si to muze posunout, nicmene
dela to asi 1ms log.1, zbytek log.0. Pokud optoclen nespina, procesor vi, ze
spotrebic neni zapojen.
Trochu jsem si pohral s casovanim a vyhodnocenim v programu a chodi to
naprosto splehlive a regulace je perfektni.
Bylo to takhle udelano hlavne kvuli tomu, ze topne teleso nacucava vlhkost a
pokud zacneme topit hned na plny knedlik, tak teleso odchazi. Pokud mu ale
budeme nejdriv davat jenom nejake impulsiky, ktere nemaji velike napeti, tak
se teleso ususi a pak je schopne bez nebezpeci brat i vetsi napeti a tim i
vykon.

Jirka

>
> > Mam naspedujici problem. Potreboval bych vyresit zarizeni, ktere by
> > melo nahradit spinac osvetleni. Pro spinani je tam triak a k nemu
> > potrebuju pripojit nejak paraelne k A1 a A2 optoclen, kterym potrebuju
> > jednak detekovat pruchozi napeti v pripade rozepnuteho triaku a potom
> > potrebuju v tomto stavu nejak detekovat pruchod nulou. Jelikoz to cele
> > bude rizeno procesorem, tento stav muze byt oproti optoclenu nejak
> > posunut, ale tato doba musi byt vzdy konstatnti. Zajimalo by me, jestli
> > vsak bude vysledek vzdy stejny, pokud bude ruzna zatez. (vzdy se vsak
>
>
> Mo tak to uz jsem take delal.
>
> Dotaz proc ten paralelne pripojeny optoclen ???
>
>
> 1. Triak je vhodne ovladat z MPU pres optotriak treba MOC3011.
> 2. Detekce pruchodu 0 to muze byt docela problem a hodne zalezi k jakemu
ucelu ma cele zarizeni slouzit.
>    K detekci lze pouzit optron a srazeci odpor, ale pozor detekce bezi i
kdyz se nesviti a dost to zere a
>    tak se to prilis nehodi pokud hodlate zarizenim nahrazovat vypinace
osvetleni.
>    Pokud je zarizeni napajeno pomoci trafa detekujte pruchod 0 na
sekundaru trafa :-)
>    Pokud chcete jednoduche reseni s malou spotrebou doporucuji toto ~230V
je pres 2ks odporu 2.5M
>    pripojeno primo na vstup procesoru a vnitrni ochrane diody zajistuji,
ze po dobu kladne 1/2periody je
>    na vstupu log 1 a po dobu zaporne log 0. prepinani sice neni presne v
0, ale pri nekolika malo stupnich
>    (pozor dokonce je ruzne v kladne a zaporne 1/2periode). Chyba je pri
konstantnim napeti konstantni a lze ji
>    korigovat pomoci sw. Nicmene pokud tim hodlate stmivat osmetleni tak je
to celkem jedno, napriklad pri 70V
>    bude zarovka stejne spis zhavit nez svitit.
>    POZOR jako vsechny jednoduche reseni ma i toto nevyhody : zarizeni NENI
GALVANICKY ODELENO OD SITE a
>    pokud nepouziteje procesor s vnitrnimi ochranymi diodami nusite pouzit
externi (napr. 12C5xx i AT89Cxx
>    maji ochrane diody).
>
>