PaPouch wrote:
> 
> > Narazite na velky problem, UART v PC neumi tento rezim. Respektive, pokud
> > uvazujete s pevne nastavenym-schozenym paritnim
> > bitem, UART v PC nedokaze vyslat platna data. Paritni bit po prestaveni v
> > UARTU bude nekorektni. Odskouseno az do 16C550.
> 
> To mate pravdu. Presto tu ma sw pod Windows (od nejmenovane svycarske
> firmy), ktere to pouziva a chodi to. Jak to delaji, nevim. Ale problemy s
> tim jsou.
> 
> Papouch
> >

Jedno ?e?en? jsem vid?l, po??talo paritu p?ed odesl?n?m a a UART byl p?ed vysl?n?m bajtu naprogramov?n na lichou nebo
sudou paritu.Bohu?el nelze hrnout vys?lan? bajty do vyrovn?vac?ho buferu, ale mus? se ?ekat, a? se odvys?l? cel? bajt s
vys?lac?ho registru
P?i p??jmu se zase vyhodnocovalo, jestli je nebo nen? chyba parity. Bohu?el se tak d? fungovat jen v poloduplexu, p?i
p??jmu nelze p?eprogramov?vat UART
-- 