RS 485 + komunikacni protokol ?
hdc@atlas
hdc
Středa Březen 17 11:53:21 CET 2004
I v 16550 by mel jit nastavit devaty bit.
Sysman toto uvadi jako zaseklou paritu v Line Controll Register
bit c. 4.
Jinak manual tento bit uvadi jako konstantni paritu pouzitou
spolecne s bitem c. 3. Parita je pak stale 0 nebo 1, nezavisla
na datech, coz by mel byt devaty bit.
Presto bych se drzel jiz uvedenych doporuceni s uvedenim
adresy v datovem bloku. Pro pouziti teto"zasekle parity" budou
potize s prerusenim zavislem na 9-tem bitu a mozna i s prijmem.
Pokud se vam povedou nejake vysledky dejte zpravu
S pozdravem Hugo KOTTAS
-----Původní zpráva-----
Od: Kosta <kosta@iol.cz>
Komu: Multiple recipients of list <hw-news@list.gin.cz>
Datum: 7. dubna 2000 22:09
Předmět: Re: RS 485 + komunikacni protokol ?
>> To je nejaka haluz. Mne chodi bez problemov 9-bitova seriova komunikacia.
>> Seriovy port je na Pentium boarde, teda 16550. Program je napisany pod
>> Borland C++ 3.1. Modifikujem priamo porty,
>> a chodi mi vsetkych 5 druhov parity (parna, neparna, znacka, medzera,
>ziadna
>> parita). Vyuzivam to pri adresacii 8051 pre multi-CPU zbernicu.
>>
>> Matus Straka
>>
>
>Haluz ne, jen draze zaplacene poznani. Skuste poslat prvni bajt s natvrdo
>nastavenou paritou na 1 a druhy s paritou v 0.
>Vcelku by me zajimalo co z toho poleze. Netvrdim, ze to nelze obejit,ale
>vsechny tyhle finticky maji jeden nedostatek. Vzdy
>bude existovat nejaka vyjimka kde to nepobezi. Radsi pouziju osvedceny
>protokol, treba jiz nekolikrat zminovany ProfiBus,
>a budu mit jistotu, ze to procpu dratama, TV rozvodem, vzduchem, modemem a
>pripadne temer cimko-li jinym.
>
>
>
>
>Kosta
>
>kosta@iol.cz
>-------------------------------------------
> Kosta
> P.O.Box 38
> Posta 41
>141 00 Praha 4 - Sporilov
>-------------------------------------------
>0603 / 33 87 47
>-------------------------------------------
>
Další informace o konferenci Hw-list