Nova norma na 220/380 (Re: problem se seriovymi porty)

"Vojáček, Petr" petr.vojacek
Středa Březen 17 11:42:31 CET 2004


> > > > Nove normy uz pozaduji i ve zdi tri draty, ale zrejme
> nepracujete v
> > > > novostavbe ?
> > > Nespojuji se ale ty tri draty ve svorkovnici na baraku? Nebo je to
> > > opravdu cele ve trech dratech "uz z elektrarny"?
> > Spojuji se v baraku, jde o to aby se na ochrane neuplatnil ubytek
> napeti
> > vznikajici pruchodem proudu odporem nulovyho vodice.
> 
> Takze se uplatni odpor zemniho vodice, nebo je v te norme taky
> napsano, ze musi mit vetsi prurez nebo byt medeny? Navic to znamena,
> 
	  prurezy ochrannych vodicu pro zarizeni do 1000V sd nebo 1500V ss 
	nemohou byt mensi, nez:
	- pri prurezu fazoveho vodice do 16 mm2 je prurez ochranneho vodice
	stejny jako prurez fazoveho vodice
	- pri prurezu fazoveho vodice od 16 mm2 do 35 mm2 je prurez
ochranneho
	vodice 16 mm2
	- pri prurezech fazoveho vodice nad 35 mm2 je prurez ochranneho
vodice
	1/2 prurezu fazoveho vodice
	Podminkou uplatneni tohoto pozadavku je stejny material vodicu.
	Dale je nutno respektovat, ze prurez zadneho ochranneho vodice,
ktery 
	neni soucasti napajeciho kabelu, nesmi byt mensi nez 2,5 mm2 ( v
	pripade, ze je chranen proti mech. poskozeni) a 4 mm2 - pokud
	neni chranen pred mechanickym poskozenim.

	uffff - to bylo z normy CSN 33-2000-5-54.

	Dalsim pozadavkem v sitich TN-S ( 3 vodice) je , aby 
	dotykove napeti na ochrannem vodici a tim na kostre pristroje
	neprekrocilo dovolene dotykove napeti (pro normalni a
	nebezpecne prostredi je to 50 V sd a 120 V ss), takze
	se meri impedancni smycka. Taky je predepsano
	odpojeni v urcitem case ....
	..... takhle to zase vii norma CSN 33 2000-4-41
>  
	takze teoreticky opravdu v zasuvce muze byt na nulove dutince
	jine napeti nez na ochranem koliku. Dulezite je, aby na ochrannem
	vodici bylo stejne napeti jako mame my, kteri se treba opirame
	o radiator.Podle 'nove' normy totiz ani neni predepsano, na ktere 
	strane v zasuvce musi byt faze a kde nula ( akorat to musi byt
	stejne v celem objektu). Takze bych se stejne nemel dotykat
	prave dutinky na nulak ( spravne stredni pracovni vodic ), 
	protoze tam klidne muze byt i faze....

				zdravim
						petr vojacek