Nova norma na 220/380 (Re: problem se seriovymi porty)

Karel Dudasek dudasek
Středa Březen 17 11:42:31 CET 2004


On Wed, 27 Oct 1999, "Voj??ek, Petr" wrote:
> 	Dalsim pozadavkem v sitich TN-S ( 3 vodice) je , aby 
> 	dotykove napeti na ochrannem vodici a tim na kostre pristroje
> 	neprekrocilo dovolene dotykove napeti (pro normalni a
> 	nebezpecne prostredi je to 50 V sd a 120 V ss), takze
> 	se meri impedancni smycka. Taky je predepsano
> 	odpojeni v urcitem case ....
> 	..... takhle to zase vii norma CSN 33 2000-4-41
No a pak tam pustite nezodpovedneho malire a ten Vam zatre zasuvku
barvou (Obzvlaste dobre to drzi na tom koliku). A pak se muzete
divit, jak je mozne, ze Vas neco kopne, kdyz tam prijdete a jen
hledate vadnou sitovou kartu na koaxu a vyndavate Tecko z PC.
			Karel Dudasek






Další informace o konferenci Hw-list