C-Bus

Serych@Panska.CZ Serych
Středa Březen 17 11:42:23 CET 2004


To je skvele, Vas mi poslalo samo nebe. 
Mam na kotelne Excel 100B a jedine co bych potreboval, je ukladat aktualni
hodnoty zejmena analogovych, ale i nekterych digitalnich bodu do PCcka,
abych to nasledovne mohl vystavit na web a sledovat tak kotelnu odkudkoliv
ze sveta (casem by se mi mohlo podarit treba udelat i ovladani treba pres
mail). 
Dobra sezenu si tedy prevodnik na RS485. A co dal? Jak se s tim da
komunikovat, kdyz clovek nechce pouzivat ten jejich silene drahy soft. Mate
k dispozici nejake informace o tom, co si to s PCckem povida?
Mimochodem, nevite, jestli do Excela existuje nejake univerzalni heslo, kdyz
se zapomene to, co je tam nastavene (myslim ted pri ovladani z takoveho toho
pultiku)? Mam dost problemy s firmou, ktera nam kotelnu instalovala, protoze
tvrdi, ze mi jako topicovi heslo nedaji dokud nevyprsi zarucni doba (5 let).
Odmitam se smirit s tim, ze jediny zpusob jak bych mohl kotelnu ovladat je
velke cervene tlacitko na jeji vyrazeni z provozu. 

				Diky

					Jakub Serych

-----Původní zpráva-----
Od: Straka Matus [mailto:magpie@pobox.sk]
Odesláno: 5. listopadu 1999 22:51
Komu: Multiple recipients of list
Předmět: Re: C-Bus


From:           	Serych@Panska.CZ
> Dobry den.
> Neznate nekdo sbernici C-bus? Pouziva to Honeywell u svych zarizeni pro
> rizeni kotelen. Na webu jsem sice nasel nejaky popis C-busu, ale to bude
> neco jineho, protoze to ma asi tisic dratu, kdezto to co ja chci bude
> podle vseho nejaka pomerne jednoducha seriova sbernice.

Honeywellovsky C-Bus je RS-485.
Co potrebujes vediet? Robim s C-Busom, instalujem Honeywell 
kontrolery rady  Excel 5000.

P.S. Nie len na kotolne, ale vsetko okolo riadenia v budovach :-)

Matus