>CSN-EN-60730
>
>Predimenzovane to bylo, pro beyzecnostni oddeleni 250V je treba 8mm na DPS.
>
>Jinak ty 3.5mm jsou na DPS pro 250 BEZ bezpecnostniho oddeleni.
>
>Jiri.
>
Jeste bych se rad vyjadril k oddeleni 220V na DPS. V AR B1/86 je uveden graf
pro urceni minimalnich vzdusnych a povrchovych cest. Plyne z nej, ze pro
zakladni izolaci (pristroje tridy I) je to pro 220Vst 3mm a pro zesilenou
(pristroje tridy II) 6mm. Tyto udaje se odlisuji od zminovanych 8mm, znamena
to, ze doslo ke zmene predpisu?