Jak urychlit vzorkovaci smycku
Petr Simek
petrsi
Středa Březen 17 11:43:33 CET 2004
On Fri, 16 Jul 1999 xmates@post.cz wrote:
> 6) Otazkou je, na co vlastne potrebujete tak rychle
> vzorkovani u cidla s tak velkou setrvacnosti ?
> Pokud Vam staci pouze nekolik desitek odmerenych
> teplot za 1s, doporucuji nevyhledavat v namerenych
> datech jednu periodu a z ni zjistovat stridu, ale
> jit na to obracene:
> Navzorkuje instrukci rep insb 64k vzorku, vyhle-
> dejte v nich prvni a posledni nabeznou hranu.
> Pokud prvni a posledni hrana nebude tataz, mate
> zaruceno, ze je mezi nimy n>0 period signalu se
> zanedbatelne se menici stridou. Pokud nyni v
> tomto intervalu sectete pocet 1 a 0, dostanete
> dosti presne prumernou stridu signalu. Zadne
Tohle je zajimavy napad - pokud nedojde k vypadkum muze to znacne
zpresnit mereni i s malym poctem vzorku na periodu.
> Musite pouze zajistit, aby behem vzorkovani nedoslo
> k vetsi cas. prodleve mezi vzorky (to je prave
> u WIN problem, viz 5B).
Mozna by stacilo projit napred vsechny vzorky, spocitat je po jednom,
zprumerovat, pak je znovu projit a zapocitat jen ty co moc nevybocuji z
prumeru - u tech pak secist jednicky a nuly.
> Zdravi Mates
Dik za radu.
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| petrsi@jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
Další informace o konferenci Hw-list