Jak vyrobit detektor pruchodu nulou

Martin Persich persich
Středa Březen 17 11:43:19 CET 2004



> > > Do velmi zarusenej siete by to asi chcelo nejaky PLL s vacsou casovou
> > > odozvou.
> >
> > Hmm - nestraste - je mozne ze by to mohlo delat chyby v zarusene siti ?
> > Preci jenom se nejedna o vymenu informaci kdyz sinusovka prochazi nulou,
> > ale o dosti silove vazany obvod - to ruseni by muselo sakra hybat s
> > prubehem aby se menilo napeti o desitky voltu v siti...
> >
> 
	> Murphy vpodsate vravi, ze ano... :o)))
	> A.

	A co je nejhorsi - nejen Murphy. Opravdu staci par silnejsich zdroju
ruseni a prubeh pak v oblasti kolem pruchodu nulou jen velmi vzdalene
pripomina sinusovku. Problem je take v tom, ze pocet ruznych zarizeni, ktera
produkuji ruseni roste a to co fungovalo spolehlive pred deseti lety uz
dneska nechodi. V jednom nasem zarizeni jsme take resili spolehlivy detektor
nuly - a skoncilo to filtrem a PLL zavesem ...