Re: Ovladani tlaku - tendence 2. vydán
Ondra Caha
caha
Středa Březen 17 11:35:56 CET 2004
>Jen tak pro zajimavost: jaka je tam vlastne regulace v soucasnosti?
Je tam prave PID / presnej tym nyni nevim - kouknu a napisu/ a funguje tak,
ze
neustale otvira a zavira, ale v hroznejch skocich takze tlak kolisa radove v
MPa.
>Ono uridit do na cca 0,02 MPa (petina atmosfery, to se ufoukne pousou!)
mozna nebude jen tak.
pozadavek je takovej, ale proste jde o regulaci v co mozna nejpresnejsich
cilech, takze budeme
radi i za mensi presnost.....
>Treba aby se cela ta regulacni smycka nerozkmitala.
>Martin Marusak
diky za zajem Ondrej Caha
PS: !!! VYZVA VSEM !!! prosim neustavejte v hodnotnych radach
Další informace o konferenci Hw-list