Ovladani tlaku - tendence 2. vydán
Hrabanek David
hrabanek
Středa Březen 17 11:35:56 CET 2004
Zdar
Asi to chce laborovat se zesilem jednotlivych slozek na existujicim PID
regulatoru. Ale spravne nastaveni, kdyz je omezena moznost
experimentovani a mereni tj. v praxi, je celkem veda.
Krome regulatoru zalezi taky na cidle, jeho umisteni, dopravnich
zpozdenich, casovych konstantach a dalsich ptakovinach.
Pokud je PID regulator digitalni pak taky na takovych drobnostech jako
je perioda vzorkovani. Mohou nastat situace ze neplati cim rychleji tim
lepe (napr. zasumeny spatne filtrovany signal)
A samozrejme se to cele muze rozkmitat, ale to lze najit v literature -
Teorie rizeni apod. - (pokud ale uz mas zmerena nektera cisla, ktera se
dosazuji do vzorcu).
A cele to musi byt navrzeno spravne a vyvazene, tj. pokud mas spatne
cidlo tak to sebelepsi regulator nebo akcni clen nezvladne. =
A ted neco z praxe:
Zkontroloval bych cinnost akcniho clenu - ventilu, cidla, regulatoru v
uvedenem poradi. I po mechanicke strance.
Preju uspech
-- =