Kalibrace UPS APC Smart

Vladimir Franek franek@skip.cz
Středa Červen 2 21:00:36 CEST 2004


Zdravim,
hmm, temer vzdy po vymene aku zustane run time na udaji, 
ktery odpovida akumlatoru na konci zivota, to v dusledku
znamena, ze ac aku je novy nabity tak po vypadky el. proudu
da UPS povel shutdownn po dobe, ktera priblizne odpovida
te stare vymenene baterce.(treba 2minuty) Po provedene
kalibraci je ta doba podstatne delsi (napr. 20 minut).
Pripominam ze ze jedna o provedeni UPS APC Smart 
propojenou datovym kabelem s pocitacem.
Finty typu "po 15ti minutach stisknout tlacitko ON a UPS
se zkalibruje" nefunguji. 
UPS APC Smart si behem zivota a degradace aku meni
obsah EEPROMu dle aktualni vybijeci krivky aku
Po vymene se udaje VETSINOU musi nastavit podle toho
noveho aku. A to je ta kalibrace. V zadnem pripade to 
neni vymysl managora APC. :-))
                            Vladimir Franek

> Snad uz si poradite, informaci je tam dost. Imho se skutecne nejedna o 
> "kalibraci" (to snad musel vymyslet nejaky manager APC...), ale o 
> jakousi inicializaci.
> 
> Jirka
> 