ID vykonoveho prvku

Jiří Krul jkrul@seznam.cz
Úterý Červen 1 12:53:46 CEST 2004


Muze, tedy presneji podle katalogu primo od International Rectifier muze
IRFZ48 tect 50A pri 10V a to nepretrzite .
Podle grafu Safe operation Area tim dokonce pri 2V muze tect az 100A, ale
pokud se nepletu tak limit pouzdra TO 220 je cca 80A


----- Original Message ----- 
From: "Radek Vicek" <vicek.radek@cpost.cz>
To: "[HWnews]" <hw-list@mailman.nethouse.cz>
Sent: Tuesday, June 01, 2004 12:40 PM
Subject: RE: ID vykonoveho prvku


> Docela by mne zajimalo jak se nohama od TO220 protlaci 64A (ne ze by to
> neslo ona nez med kapne tak to da praci)!!! Uz nekolikrat jsem na podobne
> polovodice koukal a zda se mi, ze to zavani uz podobnou latinou jako
vykony
> reprobeden na trznicich.
>
> RadekCX
>
> > -----Original Message-----
> > From: hw-list-bounces@mailman.nethouse.cz
> > [mailto:hw-list-bounces@mailman.nethouse.cz]On Behalf Of AZe
> > Sent: Tuesday, June 01, 2004 12:32 PM
> > To: [HWnews]
> > Subject: Re: ID vykonoveho prvku
> >
> >
> > IRF540    100V 30A     77mOhm
> > IRFZ44    60V    35A    28mOhm
> > IRFZ48    55V    64A    14mOhm
> > Z katalogu GM....v cem je hezci? Vsechno je to v TO220...
> > AZE
> >
>
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.670 / Virová báze: 432 - datum vydání: 27.4.2004
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> HW-list@mailman.nethouse.cz
> http://nethouse.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>




Další informace o konferenci Hw-list