Problém s S202S02

Petr Simek psimek@jcu.cz
Čtvrtek Červenec 29 15:04:12 CEST 2004


On Thu, 29 Jul 2004, honza wrote:

> Udělal jsem si modul pro ovládání světel a předokenních rolet. Jako
> spínací prvky jsem použil SSR S202S02.
> V případě světel je všechno OK, ale u rolet se občas prošlehne některé
> SSRko. Ne úplně, ale zdá se, že propouští část záporné půlvlny.
> Předpokládám, že to souvisí s charakterem zátěže. Velikost zátěže by
> měla být srovnatelná.
> Poradí mi někdo jak to ošetřit, aby ta SSRka neodcházela?

Driv se daval paralalene k indukcni zatezi tlumici RC clen, dnes asi spis
varistor + transil . Transil je rychly, varistor je pomalejsi ale dokaze
zmarit vetsi energii nez se znici.

> Honza

*------------------------------------------------------------------------*
|                          Petr Simek   APS JU                           |
|                             psimek@jcu.cz                              |
*------------------------------------------------------------------------*




Další informace o konferenci Hw-list