problem s ICD2

Jiří Vojtek jiri.vojtek@ticketpro.cz
Čtvrtek Červenec 22 13:46:11 CEST 2004


Tak tohle se mi delo
1) Kdyz jsem zapomel odpojit obvody od MCLR - ovsem tam to vetsinou rvalo i
s identifikaci obvodu, ale ne vzdy.
2) Sice jsem vse prekompiloval se spravnym nastavenim,ale mel jsem ho jen u
projektu a knihovny jsem mel kazdou nastavenou samostatne a blbe :)
Zdravim Jiri Vojtek

> -----Original Message-----
> From: hw-list-bounces@mailman.nethouse.cz
> [mailto:hw-list-bounces@mailman.nethouse.cz]On Behalf Of Martin
> Sent: Thursday, July 22, 2004 1:38 PM
> To: HW news
> Subject: problem s ICD2
>
>
> Zdravim,
> nedari sa mi rozchodit novu dosku s PIC18LF8720 do rezimu ladenia. FW sa
> do cipu nahra aj zverifikuje, ale nasledne sa vypise hlaska:
>
> ICD0083: Target not in debug mode, unable to perform operation
>
> - konfiguracne bity by mali byt nastavene spravne (prevzate z chodiveho
> projektu s 5V verziou 8720-ky)
> - v kompilatore je zapnuta aj volba "Compile for MPLAB ICD"
> - PGD, PGC piny su pouzite len pre icd
> - napajanie je 3.3V, blokovane M1 pri kazdom Vcc pine
> - mplab 6.60
>
> Netusi niekto cim by to mohlo byt?  "LF" verzia by mala byt funkcne
> totozna s "F" vratane podpory ICD...
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> HW-list@mailman.nethouse.cz
> http://nethouse.cz/mailman/listinfo/hw-list
>




Další informace o konferenci Hw-list