Klimatizce ETA - zkusenosti

TomᚠHamouz hamouz@alsoft.cz
Pondělí Červenec 19 17:48:49 CEST 2004


A> Delené klimatizace se dodávají i s cca 3 metry dlouhým spojovacím potrubím,
A> na koncích to má kalískové spoje a nic se nesvaruje (presneji receno nepájí
A> natvrdo). Pokud nekdo chce vetsí vzdálnost, dají se tam proste delsí trubky
A> a na koncích se udelají kalísky. Opet bez pájení, jsou to sroubované spoje.
A> Ani zapájení 12 a 16mm trubky bez ochranné atmosféry nic neznamená, natoz
A> aby to odrovnalo kompresor.
A> AZE

Urcite mate pravdu, ale pokud to neudela "odborna" firma je to jiste
vitany duvod k odmitnuti reklamace :-((

Tomas

>> najvetsi problem kotry robia monteri bez papierov je zvaranie mede, si
>> to nevsimnes, ale ked ti napada struska do potrubia.. spolahlivo ti to
>> odrovna kompresor.. po urcitom case.. a to akykolvek..





Další informace o konferenci Hw-list