Ano, pokud bude pripojen 3faz. spotrebic nereknu ani popel..(motor
napriklad)
jenze pokud se podivate o cem pisu, tak se mi jedna o propojeni rozvadece s
elektromerem a bytoveho rozvadece, kde byt bych rozhodne za symetrickou
zatez nepovazoval. Na kazde fazi povesene neco, spotrebice, zarovky a tak
dale, kazdopadne o symetrii nemuze byt ani reci... Spise naopak...
Podobne to je s pripojenim elektrickeho sporaku, kde klasicky jsou na jedne
fazi plotny, a na zbylych trouba, nebo podobne.. A podle toho co je zapnute,
vsechno malokdy, tak je to ruzne nesymetricke...
Tony OK1HMA
----- Original Message -----
From: "Lubor Otta" <butan@geoinvest.cz>
To: "'HW-news'" <hw-list@hw.cz>
Sent: Monday, December 13, 2004 9:30 AM
Subject: RE: Regulator vykonu
Proudy se sčítají vektorově. To znamená že je li zátěž symetrická neteče v
PEN nic, v opačném případě, který je skoro nereálný, při kombinaci silné
indukční a kapacitní zátěže ve dvou fázích by mohl téct dvojnásobek
jmenovitého proudu.
Lubor
----------
Od: Tony
Odesláno: 13. prosince 2004 9:17
Komu: HW-news
Předmět: Re: Regulator vykonu
Ano, to souhlasi..
ale z hlediska zatizeni vodicu se uvazuji i dalsi veci, jako napriklad
otepleni, vznikle ztratami na danem vodici. A tak porad uvazuji ze PEN
vodic je 3x vice zatizeny nez vodice fazove.