no jeste to upresnim, je to kotel 3x4KW(18A na fazi ?). pri jisteni 32A mi
zbyva na jednotlive faze cca 3kw. na jedne je bojler 2kw na druhe kuchyn,
chtel bych el. troubu a na treti koupelna( zaric, pracka). je to ale jen tak
tak. chtel bych nejakou " inteligentni " regulaci, ktera mi podle okamziteho
prikonu, stahne jednotlivou fazi na kotly na primereny odber. ja pak nemusim
vysvetlovat manzelce, ze zehlit v kuchyni pri zapnute troube a konvici na
kafe nejde :-))). zvyseni prikonu a tim jistice neni to prave.
tomik.

-----Original Message-----
From: Milan [mailto:milger@pobox.sk]
Sent: Monday, August 02, 2004 10:07 AM
To: [HWnews]
Subject: Re: regulace el.kotle + jistic?


Ak ta trapi cena, tak polovodicove spinanie bude pravdepodobne este drahsie
/triak na 25A bude stat par stovak.../

Milan

----- Original Message ----- 
From: "Kubat Tomas" <tomas_k@comap.cz>
To: "'[HWnews]'" <hw-list@mailman.nethouse.cz>
Sent: Monday, August 02, 2004 9:58 AM
Subject: RE: regulace el.kotle + jistic?


> no to je asi " skoro " ono, ale ja bych potreboval co mozna nejvic vyuzit
> prikonu pro vytapeni, ne vypnout kotel s 12kw pri prekroceni jedny faze o
> 1kw.
> navic ono to rele bude za peknej balik, podle toho co chtej
> elektrikari(velkosklady) za obyc. stykace, odpinace atd.
> tomik.
>
> -----Original Message-----
> From: Pavel [mailto:pavel_t@centrum.cz]
> Sent: Monday, August 02, 2004 9:41 AM
> To: [HWnews]
> Subject: RE: regulace el.kotle + jistic?
>
>
> A neni to co potrebujes "prednostni rele"? Pouziva se to prave pro
odpinani
> el. kotle pokud se zapne jiny velky spotrebic a doslo by k prekroceni
> celkoveho jisteni.
>
> Pavel
>
>
>
> -----Original Message-----
> From: hw-list-bounces@mailman.nethouse.cz
> [mailto:hw-list-bounces@mailman.nethouse.cz]On Behalf Of Kubat Tomas
> Sent: Monday, August 02, 2004 9:29 AM
> To: 'Hw-List (el. adresa)
> Subject: regulace el.kotle + jistic?
>
>
> dobry den.
> potreboval bych regulovat vykon el. kotle pri obcasnem zvyseni odberu na
> jednotlivych fazich a tim prekroceni jisteni.
> muzu pouzit, tady zminovanou regulaci " vynechani nekolika pulvln " tak,
aby
> si jistic myslel ze jde o normalni snizeni odberu,
> nebo musim " krajet " primo pulvlny ?
> dik za info .
> tomik.
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> HW-list@mailman.nethouse.cz
> http://nethouse.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> HW-list@mailman.nethouse.cz
> http://nethouse.cz/mailman/listinfo/hw-list
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> HW-list@mailman.nethouse.cz
> http://nethouse.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
>
> __________ Informacia od NOD32 1.829 (20040801) __________
>
> Tato sprava bola preverena antivirusovym systemom NOD32.
> http://www.eset.sk
>
>

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
HW-list@mailman.nethouse.cz
http://nethouse.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list