regulace el.kotle + jistic?
Pavel
pavel_t@centrum.cz
Pondělí Srpen 2 09:41:02 CEST 2004
A neni to co potrebujes "prednostni rele"? Pouziva se to prave pro odpinani
el. kotle pokud se zapne jiny velky spotrebic a doslo by k prekroceni
celkoveho jisteni.
Pavel
-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@mailman.nethouse.cz
[mailto:hw-list-bounces@mailman.nethouse.cz]On Behalf Of Kubat Tomas
Sent: Monday, August 02, 2004 9:29 AM
To: 'Hw-List (el. adresa)
Subject: regulace el.kotle + jistic?
dobry den.
potreboval bych regulovat vykon el. kotle pri obcasnem zvyseni odberu na
jednotlivych fazich a tim prekroceni jisteni.
muzu pouzit, tady zminovanou regulaci " vynechani nekolika pulvln " tak, aby
si jistic myslel ze jde o normalni snizeni odberu,
nebo musim " krajet " primo pulvlny ?
dik za info .