    <div class="moz-cite-prefix">Z hlediska předpisů to naštěstí řeší
      někdo jiný a nemusím to studovat. Jinak co vím od projektanta,
      bere se to tak, že v elektrické provozovně (tedy řádně označená,
      uzamykatelná) může být i napětí do 100V proti zemi. V baterkárnách
      máme až 200V, ale je to odděllené. U polarizovaných drenáží, které
      dělám, by mělo být napětí proti zemi (v podstatě úbytek na odporu
      koleje, přes kterou teče trakční proud) do 70V, ale drážáci
      vyžadují přívodní kabel s izolací na 10 KV a na vstupu VN
      pojistku. Dál to jde na tlumivku, která musí mít taky izolaci na
      10 KV. Ta zabraňuje ovlivňování kolejových zabezpečovacích obvodů.
      Za tlumivkou se to bere, že je to v podstatě bezpečné, na tom
      přívodu jde jen o přepěťové špičky. Běžně se na tom měří a
      manipuluje se s tím. Na zemi v té budce mají gumový koberec. </div>
    <div class="moz-cite-prefix"><br>
    </div>
    <div class="moz-cite-prefix">Oblouk se v DC obvodu dobře zapaluje a
      udrží, když je tam tlumivka. U drenáže je 16,5 mH/100A, ta
      tlumivka váží přes 100 kg. Odepnutí odpínače s nožovkou při proudu
      je jen pro silnější povahy a člověk nesmí zaváhat. I tak se
      kontakt pojistky popálí. </div>
    <div class="moz-cite-prefix"><br>
    </div>
    <div class="moz-cite-prefix">U těch vašich 80V bych spíš dal pozor,
      kdyby náhodou chytil oblouk, aby v blízkosti nebylo nic hořlavého.
      Jestli se popálí nějaká svorka, bych asi moc neřešil. Současné
      měniče pro FVE mají taky detekci vzniku oblouku a nějaké ochrany
      proti oblouku se dělají i pro elektroinstalace. Nevím, jak to
      funguje, jestli oblouk dělá nějaké VF zákmity, které se
      vyhodnocují, ale třeba by to pro vás bylo vhodné.</div>
    <div class="moz-cite-prefix"><br>
    </div>
    <div class="moz-cite-prefix">Anděl      <br>
    </div>
    <div class="moz-cite-prefix"><br>
    </div>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 30.03.2025 v 14:15 Martin Záruba
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:512b71f4-91db-4fe7-9234-724dd64f5306@volny.cz">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <p><font face="Arial">Psal jste o napětí až 800VDC, kde je mi
          jasné, že ohňové efekty obloukem, který hoří a hoří mohou být
          zajímavé. Jaký je Váš názor na bezpečnost z hlediska vzniku
          oblouku (opět proudy do 100A), ale napětí 80V?</font></p>
      <p><font face="Arial">1) Z hlediska rozumné bezpečnosti</font></p>
      <p><font face="Arial">2) Z hlediska předpisů<br>
        </font></p>
      <pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
      <div class="moz-cite-prefix">Dne 30.3.2025 v 13:42 Vláďa Anděl
        napsal(a):<br>
      </div>
      <blockquote type="cite"
        cite="mid:74576b45-4877-45a8-a12c-f116a880e9a4@vaelektronik.cz">
        <meta http-equiv="Content-Type"
          content="text/html; charset=UTF-8">
        <div class="moz-cite-prefix">Tak ono s tím školením a zkouškám
          na fotovoltaiku - nejspíš byla úplně v počátku dobrá a
          zodpovědná myšlenka, jen to ve výsledku dopadlo "jako
          vždycky". Sice jsem žádným takovým školením neprošel, ale už
          30 let se pohybuju okolo baterkáren, kde jsou proudy do 100A a
          DC napětí cca 100-200V. Taky už jsem párkrát viděl, když to
          začalo hořet, nebo spíš ty následky. Tohle nejspíš většina
          "střídavých" elektrikářů nedomyslí. Podobně nako v našich
          baterkárnách, i ve FVE se pracuje se zdrojem proudu, kde
          jističem nic nezachráníte. AC elektrikář je zvyklý, že pokud
          někde chytí oblouk, ve většině případů to vypne jistič a je po
          oblouku. A i kdyby né, odhoří kousek materiálu a oblouk
          zhasne.<br>
        </div>
        <div class="moz-cite-prefix"><br>
        </div>
        <div class="moz-cite-prefix">V (naštěstí plechovém) rozvaděči
          byla nejspíš nedotažená svorka u pojistky v DC obvodu. Tehdy
          jsme ještě používali hloupé rotační soustrojí, motor a
          nabíjecí dynamo z lokomotivy. Keramický pojistkový spodek
          pojistky byl natavený, měď rozstříkaná po celé bedně. FV
          panely mají sice jen něco přes 10A, ale někdy i 800V. Kdyby k
          takovému oblouku došlo v malém plastovém rozvaděči někde v
          obytných prostorech a ještě v době, kdy nikdo není doma,
          dovedu si představit dost vážné následky včetně vyhořelého
          baráku.</div>
        <div class="moz-cite-prefix"><br>
        </div>
        <div class="moz-cite-prefix">Měli jsme taky požár baterkárny,
          nejspíš to chytlo někde u článků. Nevím, jak se ten požár
          dokázal tak rozšířit, ale bylo to v nevhodných prostorách s
          plastovými deskami na stropě a bez požární signalizace.
          Samosřejmě když to chytlo, nikdo tam nebyl. Plast ze stropu
          byl steklý všude na zařízení. Provozovatel si zařízení
          přestěhoval do jiných prostor a udělal to bez nás a samosřejmě
          i bez revize.</div>
        <div class="moz-cite-prefix"><br>
        </div>
        <div class="moz-cite-prefix">Proto je potřeba, aby si montér FVE
          tyhle rizika uvědomoval a podle toho s tím pacoval. Samosřejmě
          záleží i na tom, kdo a jak ho školí. Na montáž FVE jsem si
          vybral dobrou firmu a dobře mě překvapil i jejich revizák.
          Zkoušel utažení všech svorek, tahal za dráty, všechno poctivě
          měřil, koukal na typy pojistek v DC odpínačích. On taky
          pravidelně školí ty jejich montéry.</div>
        <div class="moz-cite-prefix"><br>
        </div>
        <div class="moz-cite-prefix">Takže všechno záleží na lidech a na
          jejich přístupu.</div>
        <div class="moz-cite-prefix"><br>
        </div>
        <div class="moz-cite-prefix">Anděl</div>
        <div class="moz-cite-prefix"><br>
        </div>
        <div class="moz-cite-prefix">Dne 29.03.2025 v 18:17 Aleš
          Procháska napsal(a):<br>
        </div>
        <blockquote type="cite"
cite="mid:GVXP190MB192055DB8D44EAD097BF5700EEA32@GVXP190MB1920.EURP190.PROD.OUTLOOK.COM">
          <meta http-equiv="Content-Type"
            content="text/html; charset=UTF-8">
          <style type="text/css" style="display:none;">P {margin-top:0;margin-bottom:0;}</style>
          <div class="elementToProof"
style="font-family: Aptos, Aptos_EmbeddedFont, Aptos_MSFontService, Calibri, Helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: rgb(0, 0, 0);">
            Nikdo neudělá podvod ze zelené úsporám kdy se nakoupí
            baterie a měniče (ať jsme u</div>
          <div class="elementToProof"
style="font-family: Aptos, Aptos_EmbeddedFont, Aptos_MSFontService, Calibri, Helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: rgb(0, 0, 0);">
            ^^^^^^^</div>
          <div class="elementToProof"
style="font-family: Aptos, Aptos_EmbeddedFont, Aptos_MSFontService, Calibri, Helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: rgb(0, 0, 0);">
            stejného zdroje) v číně přelepí se tomu nálepky, schválí se
            pár jedinců na montáž provede</div>
          <div class="elementToProof"
style="font-family: Aptos, Aptos_EmbeddedFont, Aptos_MSFontService, Calibri, Helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: rgb(0, 0, 0);">
            se jim speciální zkouška(je jedno že je zedník a podle toho
            to pak vypadá) a hurá jdeme věšet</div>
          <div class="elementToProof"
style="font-family: Aptos, Aptos_EmbeddedFont, Aptos_MSFontService, Calibri, Helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: rgb(0, 0, 0);">
            fotovoltaiky. A kdo se o to zajímal či zajímá tak ví o kolik
            je taková instalace předražená.</div>
          <div style="direction: ltr;">RS</div>
          <div class="elementToProof"><br>
          </div>
          <div class="elementToProof"
style="direction: ltr; font-family: Aptos, Aptos_EmbeddedFont, Aptos_MSFontService, Calibri, Helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: rgb(0, 0, 0);">
            Jen abych se vyvinil z toho kvantifikátoru, já tomu říkám
            podvod kdykoliv se dostanu ke slovu 🙂 A stejně tak
            prakticky každý technicky vzdělaný člověk kterého znám. Ale
            bohužel, je to marné, jednak jsme v menšině, jednak lid chce
            být klamán. 😄</div>
          <div class="elementToProof"
style="direction: ltr; font-family: Aptos, Aptos_EmbeddedFont, Aptos_MSFontService, Calibri, Helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: rgb(0, 0, 0);">
            <br>
          </div>
          <div class="elementToProof"
style="direction: ltr; font-family: Aptos, Aptos_EmbeddedFont, Aptos_MSFontService, Calibri, Helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: rgb(0, 0, 0);">
            Aleš Procháska</div>
          <br>
          <fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
          <pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a
          class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz"
          moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated moz-txt-link-freetext"
          href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" moz-do-not-send="true">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext"
          href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
          moz-do-not-send="true">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
        </blockquote>
        <p><br>
        </p>
        <br>
        <fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
        <pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a
        class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz"
        moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated moz-txt-link-freetext"
        href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" moz-do-not-send="true">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext"
        href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
        moz-do-not-send="true">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
      </blockquote>
      <br>
      <fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
      <pre wrap="" class="moz-quote-pre">_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
    </blockquote>
    <p><br>
    </p>
  </body>
</html>