<div dir="ltr"><div>Dobrý den,</div><div>u mého měniče je tam opravdu jen 3.2V a teče tam 4,2 mA při sepnutí. Objednal jsem relé <span style="color:black">FINDER typ 46.52.8.230.5054, DIN, 2P/8A, 230V AC, Au, se zlacenými kontakty na doporučení pana Labaje, vyměním ho , až dorazí. Zatím po posledním poklepu ten stykač už přežil 3 noci, tak s tím nějak žiju. Než jsem přišel na to, čím to, vypadalo to na nějakou komplikovanou závadu měniče, protože se nechtěl přifázovat. </span></div><div><span style="color:black"><br></span></div><div><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature">Zdravi<br>Jirka Sloupenský OK1MWW</div></div><br></div><br><div class="gmail_quote gmail_quote_container"><div dir="ltr" class="gmail_attr">st 12. 3. 2025 v 10:37 odesílatel Vláďa Anděl <<a href="mailto:vaelektronik@vaelektronik.cz">vaelektronik@vaelektronik.cz</a>> napsal:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><u></u>
<div>
<div>Podobné problémy s kontaktama, jenže ve
vypínačích jsem řešil před 10 lety, kdy jsem stavěl a dělal jsem
si osvětlení do baráku. Mám to celé DC 32V, protože jsem si tehdy
dělal LED moduly a k nim step down předřadníky. Vypínače mám
tango. Tehdy se říkalo, že aby kontakty určené pro 230V měly lepší
odolnost proti vzniku oblouku, obsahují kadmium. To pak na povrchu
vytvoří vrstvičku CdO, která potřebuje na proražení nějaké vyšší
napětí - snad že 48V už stačí. Jenže už v té době se Cd v
kontaktech zakazovalo a samosřejmě od výrobce se ničeho
nedopátráte, co tam vlastně je a jaké napětí ty kontakty
potřebují. Dneska se to hodně nahrazuje AgSnO2. Ale vypínač tango
jsem si dal někdy před 3 lety i do dřevníku, kde to je jen pod
stříškou a mám tam baterku 12V a posledně jsem s ním musel párkrát
zacvakat, aby to svítilo. Ale je tam často vlhko, stejný vypínač
uvnitř zahradního domku chodí na 12V bez problémů.<br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>Zajímavé povídání o materiálech
kontaktů jsem našel tady
<a href="https://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=35110.0;wap2" target="_blank">https://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=35110.0;wap2</a> Koukal
jsem na nabídku relé na lištu v TME a vyskytují se tam kontakty
AgSnO2 a AgNi. obě slitiny pro výkonové použití :-( Jak tam na té
Elektrice píše, byly by vhodné zlacené kontakty. Nevím, jaké
napětí má signál DRED, ale spíš než nějakých 5V bych očekával 24
(?). V tom případě bych tam dal relé s kontakty AgNi a
předpokládal bych, že to bude chodit.</div>
<div><br>
</div>
<div>Anděl<br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>Dne 08.03.2025 v 17:51 Jirka Mww
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite">
<div dir="ltr">
<div>dobrý den,</div>
<div><br>
</div>
<div>můj dodavatel mi namontoval k FVE jako relé pro
vypnutí elektrárny prostřednictvím HDO oid ČEZu stykač hager
ESC 227, který je určen pro spínání AC 230V a proud až 25 A.
U mne ten stykač ale spíná jen signál DRED pro odstavení
měniče Goodwe , který je zřejmě nízkonapěťový a
nízkoproudový. Zítra ty konkrétní hodnoty změřím, ale přesto
bych se zeptal obecně : existuje nějaký předpis nebo pravidlo
, jaký minimální proud nebo napětí by mělo zajistit
spolehlivé sepnutí ? Ptám se proto ,že používám signál DRED
také k vypínání měniče když je levná elektřina a šetřím tím
energii v baterce na dobu, když je elektřina drahá ( Mám
spot). Bohužel se mi už dvakrát stalo, že byl signál DRED
odpojen a ráno se kontakty na tom stykači nespojily, signál
DRED tedy zůstal viset a jel jsem na síť i když to nebylo
potřeba. Stáhl jsem katalog i technická data toho stykače ,
ale tam jsou uvedeny jen maximální hodnoty napětí a proudu ,
zcela zřetelně jde o silnoproudý stykač. Mám FVE ještě v
záruce, takže bych chtěl zahájit nějakou diskuzi s dodavatelem
na téma nápravy. Náhrada nějakým obyčejným DC relé je
problematická, protože ten stykač je primárně určen k
odpojení FVE ze strany ČEZu prostřednictvím speciálního
signálu HDO , takže cívka musí být na 230V AC , spíná se to
normálně jako HDO na N vodič. Nějaké nápady, jak to rozumně
řešit ? </div>
<div><br>
</div>
<div>
<div dir="ltr" class="gmail_signature">Zdravi<br>
Jirka Sloupenský OK1MWW</div>
</div>
</div>
<br>
<fieldset></fieldset>
<pre>_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by <a href="http://www.HW.cz" target="_blank">www.HW.cz</a>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
</blockquote>
<p><br>
</p>
</div>
_______________________________________________<br>
HW-list mailing list - sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote></div>