<div dir="ltr"><div>No nakonec to chápete dobře, ale navrhovat řešení, že se na sekundární stranu toho nevhodného výkonového stykače dá do série s jeho nespolehlivým kontaktem ještě jeden další můj kontakt, ten problém opravdu neřeší (((::</div><div>Řešení na primární straně mi doporučil dodavatel, mám na to od něj archivovaný Email a dokonce mi nabízeli, že mi tam jeden modrý drát přijedou natáhnout. Takže na tom bych nic neměnil. </div><div>Myslím, že už jsme to tady rozebrali dost, necháme toho. Dám tam to relé s pozlacenými kontakty, jen čekám, jak se dohodnu s dodavatelem ve vztahu k revizi. </div><div><br></div><div><br></div><div><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature">Zdravi<br>Jirka Sloupenský OK1MWW</div></div><br></div><br><div class="gmail_quote gmail_quote_container"><div dir="ltr" class="gmail_attr">út 11. 3. 2025 v 14:26 odesílatel Petr Labaj <<a href="mailto:labaj@volny.cz">labaj@volny.cz</a>> napsal:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
<div>
Dovolil bych si vypůjčit modifikovaný citát z Bible: co je ČEZovo,
nechte ČEZu.<br>
<br>
Pokud jsem správně pochopil Vaši konfiguraci, tak vy využíváte ke
spínání měniče stejný signál, kterým by to teoreticky někdy mohl
vypnout i ČEZ.<br>
Proti tomu samozřejmě nic.<br>
Ale Vy ten signál zřejmě spínáte na primární straně. Tj. na napěťové
straně AC230V. A to už podle mě (pokud to tak skutečně je) ideální
není.<br>
Tady bych ČEZovi nechal co jeho jest a do toho spínání vodiče N bych
nesahal.<br>
<br>
Ovládání měniče bych rozhodně udělal až na sekundární straně, která
už je Vaše.<br>
Tedy paralelně ke kontaktům toho relé/stykače od ovládání ČEZem bych
si přidal své vlastní nízkonapěťové ovládání. A to bych honil svou
logikou podle své potřeby.<br>
<br>
Vy jste psal, že po odpojení stykače se kontakty ráno zpět
nespojily. Z toho soudím, že máte ten vstup zapojený tak, že pro
běžný provoz měniče musí být signál spojen.<br>
Tedy logika je opačná, než jakou to ovládá ČEZ a spínací relé/stykač
musí být v konfiguraci NC.<br>
Pokud je to tak, tak pak by se to Vaše dodatečné spínání naopak
muselo dát do série.<br>
Nebo (což by byla podle mě lepší varianta) v nastavení měniče otočit
logiku toho vstupu.<br>
<br>
Je samozřejmě možné, že to celé chápu blbě.<br>
Je jaro, člověk myslí spíš na baby než na elektrony a tak se snadno
splete.<br>
Pokud to tak je, tak se omlouvám.<br>
<br>
PL<br>
<br>
********************<br>
<br>
<br>
<div>Dne 11.3.2025 v 9:44 Jirka Mww
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite">
<div dir="ltr">
<div>Já bych jako problémy v souvislosti s tím, co řeším teď (
spolehlivé spínání 3.2V a 4.2 mA cca 2 x denně) viděl toto :</div>
<div>1. Neměl bych to bastlit sám - mělo by to mít certifikaci (
má to být ovládáno i od ČEZu ) </div>
<div>2. Na sekundární straně by mělo být zaručeno minimální
zbytkové spínací napětí, blížící se nule </div>
<div>3. Sekundární strana nepotřebuje žádné separátní napájení</div>
<div><br>
</div>
<div>Pořád mi vychází jako nejlepší mechanické relé s Au
kontakty</div>
<div> </div>
<div>
<div dir="ltr" class="gmail_signature">Zdravi<br>
Jirka Sloupenský OK1MWW</div>
</div>
<br>
</div>
</blockquote>
<br>
</div>