<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body>
    Dovolil bych si vypůjčit modifikovaný citát z Bible: co je ČEZovo,
    nechte ČEZu.<br>
    <br>
    Pokud jsem správně pochopil Vaši konfiguraci, tak vy využíváte ke
    spínání měniče stejný signál, kterým by to teoreticky někdy mohl
    vypnout i ČEZ.<br>
    Proti tomu samozřejmě nic.<br>
    Ale Vy ten signál zřejmě spínáte na primární straně. Tj. na napěťové
    straně AC230V. A to už podle mě (pokud to tak skutečně je) ideální
    není.<br>
    Tady bych ČEZovi nechal co jeho jest a do toho spínání vodiče N bych
    nesahal.<br>
    <br>
    Ovládání měniče bych rozhodně udělal až na sekundární straně, která
    už je Vaše.<br>
    Tedy paralelně ke kontaktům toho relé/stykače od ovládání ČEZem bych
    si přidal své vlastní nízkonapěťové ovládání. A to bych honil svou
    logikou podle své potřeby.<br>
    <br>
    Vy jste psal, že po odpojení stykače se kontakty ráno zpět
    nespojily. Z toho soudím, že máte ten vstup zapojený tak, že pro
    běžný provoz měniče musí být signál spojen.<br>
    Tedy logika je opačná, než jakou to ovládá ČEZ a spínací relé/stykač
    musí být v konfiguraci NC.<br>
    Pokud je to tak, tak pak by se to Vaše dodatečné spínání naopak
    muselo dát do série.<br>
    Nebo (což by byla podle mě lepší varianta) v nastavení měniče otočit
    logiku toho vstupu.<br>
    <br>
    Je samozřejmě možné, že to celé chápu blbě.<br>
    Je jaro, člověk myslí spíš na baby než na elektrony a tak se snadno
    splete.<br>
    Pokud to tak je, tak se omlouvám.<br>
    <br>
    PL<br>
    <br>
    ********************<br>
    <br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 11.3.2025 v 9:44 Jirka Mww
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
cite="mid:CAGNMtu3rLaebpdfr=ah12ERNV_KPcZMbXRUhjiyhhvkAY4PPBw@mail.gmail.com">
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <div dir="ltr">
        <div>Já bych jako problémy v souvislosti s tím, co řeším teď (
          spolehlivé spínání 3.2V a 4.2 mA cca 2 x denně) viděl toto :</div>
        <div>1. Neměl bych to bastlit sám - mělo by to mít certifikaci (
          má to být ovládáno i od ČEZu ) </div>
        <div>2. Na sekundární straně by mělo být zaručeno minimální
          zbytkové spínací napětí, blížící se nule  </div>
        <div>3. Sekundární strana nepotřebuje žádné separátní napájení</div>
        <div><br>
        </div>
        <div>Pořád mi vychází jako nejlepší mechanické relé s Au
          kontakty</div>
        <div> </div>
        <div>
          <div dir="ltr" class="gmail_signature"
            data-smartmail="gmail_signature">Zdravi<br>
            Jirka Sloupenský  OK1MWW</div>
        </div>
        <br>
      </div>
    </blockquote>
    <br>
  </body>