<div dir="ltr"><div>dobrý den,</div><div><br></div><div>můj dodavatel mi namontoval k FVE jako relé pro vypnutí elektrárny prostřednictvím HDO oid ČEZu stykač hager ESC 227, který je určen pro spínání AC 230V a proud až 25 A.  U mne ten stykač ale spíná jen signál DRED pro odstavení měniče Goodwe , který je zřejmě nízkonapěťový a nízkoproudový.  Zítra ty konkrétní hodnoty změřím, ale přesto bych se zeptal obecně : existuje nějaký předpis nebo pravidlo , jaký minimální proud nebo napětí by mělo zajistit spolehlivé sepnutí ?  Ptám se proto ,že používám signál DRED také k vypínání měniče když je levná elektřina a šetřím tím energii v baterce na dobu, když je elektřina drahá ( Mám spot).  Bohužel se mi už dvakrát stalo, že byl signál DRED odpojen a ráno se kontakty na tom stykači nespojily, signál DRED  tedy zůstal viset a jel jsem na síť i když to nebylo potřeba.  Stáhl jsem katalog i technická data toho stykače , ale tam jsou uvedeny jen maximální hodnoty napětí a proudu , zcela zřetelně jde o silnoproudý stykač.  Mám FVE ještě v záruce, takže bych chtěl zahájit nějakou diskuzi s dodavatelem na téma nápravy.  Náhrada nějakým obyčejným DC relé je problematická, protože  ten  stykač je primárně určen k odpojení FVE ze strany ČEZu prostřednictvím speciálního signálu HDO , takže cívka musí být na 230V AC , spíná se to normálně jako HDO na N vodič.  Nějaké nápady, jak to rozumně  řešit ? </div><div><br></div><div><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature">Zdravi<br>Jirka Sloupenský  OK1MWW</div></div></div>