<div dir="ltr">Takže mojich 7-10A ktoré posielam do distribučnej sieti je ako zrnko v maku ... <div>Moc toho na stabilite neovplyvní, no ak nás bude na ulici napr 100 tak to už môže dosť posilniť sieť za transformátorom. </div><div>No dalších už diribučka asi nepřipojí, ak je transformátor 10KV a kapacitou 6300 KVA, nech to neprekročí 10 percent ? </div></div><br><div class="gmail_quote gmail_quote_container"><div dir="ltr" class="gmail_attr">so 22. 2. 2025 o 12:14 Jindrich Fucik <<a href="mailto:FULDA@seznam.cz">FULDA@seznam.cz</a>> napísal(a):<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">Ahoj,<br>
<br>
ve svojich úvahách podceňuješ transformátor a tu část soustavy, která je za ním.<br>
Pokud by jsi na své větvi dokázal zvednout napětí o tak velkou hodnotu, tak tohle zvětšení transformátor vynásobí transformačním poměrem a bude to propagovat do Temelína. V Temelíně je nějaký generátor, který zjistí, že napětí v síti je větší než jeho výstupní EMF napětí, takže se změní na motor a bude točit parním strojem, kterej se bude snažit čerpat Vltavu proti proudu.<br>
... a protože si tady Vltavu čerpat proti proudu nenecháme, tak raději dáme zápornou cenu elektriky, abychom někoho motivovali tu elektriku spotřebovat.<br>
<br>
A ještě jedna věc - transformátor má nějakou regulaci, takže on si změří, že na tvojí větvi je moc velké napětí, takže se přepne na jinou odbočku (změní transformační poměr), takže na začátek tvého vzorečku bude dávat 225V a soláry v ulici to dotáhnou na 235V a všechno je v pohodě.<br>
<br>
<br>
---------- Původní e-mail ----------<br>
Od: Jan Sekan <<a href="mailto:jansekansk@gmail.com" target="_blank">jansekansk@gmail.com</a>><br>
Komu: HW-news <<a href="mailto:hw-list@list.hw.cz" target="_blank">hw-list@list.hw.cz</a>><br>
Datum: 22. 2. 2025 11:31:12<br>
Předmět: Viac solárnych systémov na jednej ulici. – čítaj ak máš čas...<br>
<br>
Každý solárny hybridnej systém pri prebytku elektrickej energie dáva do siete dané<br>
nadbytočné množstvo energie v závislosti ak napätia v sieti v jednotlivých<br>
fázach poklesnú.<br>
<br>
Stabilne v sieti máme 235V. Ochrany prvok meničov sú nastavené nadpätie<br>
MAX 253V, Podpätie MIN 196V. Pri dosiahnutí týchto hraníc sa musia solar meniče<br>
odpojiť. <br>
<br>
<br>
Ale čo sa stane, ak na jednej ulici máme tri domy, každý ma<br>
napr. solar hybrid 5kW. Budeme brať len jednofázový systém: <br>
<br>
<br>
Prvá fotovoltyka jej menič bude dodávať napätie do verejnej<br>
sieti 237V a 3A. <br>
<br>
To znamená že po odpočítaní min. strát bude na ulici v ďalších domoch cca 236V.<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ale druhý dom spustí taktiež solárny<br>
hybridný systém a menič chce tiež do verejnej sieti dodávať energiu. Vyhodnotí<br>
že sieť má fyzicky 236V, takže ako menič musí dodať napr. 240V aby dosiahol 3A.<br>
<br>
<br>
<br>
To znamená že po odpočítaní min. strát<br>
bude na ulici v ďalších domoch vo verejnej sieti cca 239V.<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Tretí sused spustí taktiež solárny<br>
hybridný systém a menič chce tiež do verejnej sieti dodávať energiu. Vyhodnotí<br>
že sieť má fyzicky 239V, takže ako menič musí dodať napr. 242V aby dosiahol 3A.<br>
<br>
<br>
To znamená že po odpočítaní min. strát bude na ulici v ďalších domoch cca 241V.<br>
<br>
<br>
Ale prvý menič si vyhodnocuje verejnú sieť, dodával tam 237V<br>
a 3A ale to už je málo, prúd klesol na 0A a je nastavený že stále<br>
dodávať energiu do siete. Tak musí zvýšiš svoje výstupné napätie aby zase<br>
dosiahol 3A. Začne dodávať 245V. <br>
<br>
Druhý vyhodnocuje napätie a prúd a zmení zase výstup a začne dodávať 250V<br>
a tretí sa tým pádom vypne, lebo by prekročil 253V. <br>
<br>
V danej ulici po trafo nik energiu práve teraz nepotrebuje, takže napätie v závislosti<br>
na spotrebe neklesá... <br>
<br>
Je to správna úvaha ? <br>
<br>
<br>
Alebo transformátory majú zapojené min napr. 100 odberných<br>
miest, aby sa zabezpečilo min odber ? No poznám aj dedinky, kde je zatiaľ zapojených<br>
len 5 domov na trafo. Tak im asi energetika každému nechváli solar systém o výkone<br>
5KW na dom. Asi by došlo k preťaženiu, respektíve znefunkčneniu aktívnej<br>
dodávky solar meničov do siete...<br>
<br>
Vaše reálne skúsenosti ? <br>
<br>
<br>
Jan<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
_______________________________________________<br>
<br>
HW-list mailing list - sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
<br>
_______________________________________________<br>
HW-list mailing list - sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote></div>