Areál dodavatele má svůj transformátor a včetně biolynky je připojen
na vedení 22kV a tam má svoje měření. Zde měří vše co dodal nebo
odebral ze sítě 22kV pro celou firmu.<br>
My se připojíme na druhém konci areálu na jeho nejbližší budovu, kde
je rozvodnice 400V. Tam dáme elektroměr, který bude měřit to, co nám
dodá a co nám bude fakturovat.<br>
Když nepojede bioplynka, bude náš dodavatel odebírat z distribuční
sítě 22kV, ale k nám to poteče stále přes ten elektroměr, vlastně
ten výpadek ani nepoznáme. Co nám dodá v době výpadku se má měřit
odděleně, protože nám to vlastně z distribuce bude přeprodávat za
cenu, za kterou nakoupil. To není náš požadavek, ale vyplývá to z
nějakých předpisů, detaily neznám.<br>
<br>
Nejjednodušší se mi zdá osadit dvou sazbový elektroměr, který se v
době výpadku bioplynky přepne a odděleně změří co k nám proteklo. A
to bude elektřina z distribuce.<br>
<pre class="moz-signature" cols="72">Martin Hanek</pre>
<div class="moz-cite-prefix"><br>
Dne 26.02.2025 v 1:30 Miroslav Šinko napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:e237e80d-7be0-4c96-b08b-c454908407ae@gmail.com">Ten
majitel bioplynky a zaroven vas dodavatel energie nema svoje
meranie? V zmysle, co vam dodal z vlastnej elektrarne a co
preniesol zo siete, ked mal vypadok vyroby? Je v jeho zaujme mat o
tom prehlad. On ma vsetko na mieste, ziadne dialkove signaly
nepotrebuje. Rozumiem, ze je aj vo vasom zaujme si to sledovat
(doveruj, ale preveruj). Len z formulacie
<br>
> A tyto stavy se musí rozlišit (atd cela veta)
<br>
to vyzera, ze je to cisto na vas.
<br>
<br>
miro