    <p><font face="Arial">A pak ještě tento stav asi částečně platí teď,
        kdy si mnozí bezmyšlenkovitě za dlouhé peníze nechají udělat
        FVE, které dodává proud, kdy je ho nejvíc. Pokud ale bude prodej
        za spotovou cenu, tak je třeba dodávat tehdy, kdy je proudu málo
        (a tedy napětív síti má tendenci klesat), protože tehdy za něj
        dostanu nejvíc. A pokud je cena nízká nebi záporná, nabíjím co
        jde. Pak ovšem FVE síť stabilizuje a ne rozvažuje.</font></p>
    <p><font face="Arial">Pokud už vůbec mají být jakékoli dotace, pak
        na baterie. Ne na panely. To ale úředník netuší.<br>
      </font></p>
    <pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 22.2.2025 v 12:14 Jindrich Fucik
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:2NR.2CQ%7D.7wdBa8ryFob.1dkR5x@seznam.cz">
      <pre class="moz-quote-pre" wrap="">Ahoj,

ve svojich úvahách podceňuješ transformátor a tu část soustavy, která je za ním.
Pokud by jsi na své větvi dokázal zvednout napětí o tak velkou hodnotu, tak tohle zvětšení transformátor vynásobí transformačním poměrem a bude to propagovat do Temelína. V Temelíně je nějaký generátor, který zjistí, že napětí v síti je větší než jeho výstupní EMF napětí, takže se změní na motor a bude točit parním strojem, kterej se bude snažit čerpat Vltavu proti proudu.
... a protože si tady Vltavu čerpat proti proudu nenecháme, tak raději dáme zápornou cenu elektriky, abychom někoho motivovali tu elektriku spotřebovat.

A ještě jedna věc - transformátor má nějakou regulaci, takže on si změří, že na tvojí větvi je moc velké napětí, takže se přepne na jinou odbočku (změní transformační poměr), takže na začátek tvého vzorečku bude dávat 225V a soláry v ulici to dotáhnou na 235V a všechno je v pohodě.


---------- Původní e-mail ----------
Od: Jan Sekan <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:jansekansk@gmail.com"><jansekansk@gmail.com></a>
Komu: HW-news <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:hw-list@list.hw.cz"><hw-list@list.hw.cz></a>
Datum: 22. 2. 2025 11:31:12
Předmět: Viac solárnych systémov na jednej ulici. – čítaj ak máš čas...

Každý solárny hybridnej systém pri prebytku elektrickej energie dáva do siete dané
nadbytočné množstvo energie v závislosti ak napätia v sieti v jednotlivých
fázach poklesnú.

Stabilne v sieti máme 235V. Ochrany prvok meničov sú nastavené nadpätie
MAX 253V, Podpätie MIN 196V. Pri dosiahnutí týchto hraníc sa musia solar meniče
odpojiť. 


Ale čo sa stane, ak na jednej ulici máme tri domy, každý ma
napr. solar hybrid 5kW. Budeme brať len jednofázový systém: 


Prvá fotovoltyka jej menič bude dodávať napätie do verejnej
sieti 237V a 3A. 

To znamená že po odpočítaní min. strát bude na ulici v ďalších domoch cca 236V.







Ale druhý dom spustí taktiež solárny
hybridný systém a menič chce tiež do verejnej sieti dodávať energiu. Vyhodnotí
že sieť má fyzicky 236V, takže ako menič musí dodať napr. 240V aby dosiahol 3A.



To znamená že po odpočítaní min. strát
bude na ulici v ďalších domoch vo verejnej sieti cca 239V.




Tretí sused spustí  taktiež solárny
hybridný systém a menič chce tiež do verejnej sieti dodávať energiu. Vyhodnotí
že sieť má fyzicky 239V, takže ako menič musí dodať napr. 242V aby dosiahol 3A.


To znamená že po odpočítaní min. strát bude na ulici v ďalších domoch cca 241V.


Ale prvý menič si vyhodnocuje verejnú sieť, dodával tam 237V
a 3A ale to už je málo, prúd klesol na 0A a je nastavený že stále
dodávať energiu do siete. Tak musí zvýšiš svoje výstupné napätie aby zase
dosiahol 3A. Začne dodávať 245V. 

Druhý vyhodnocuje napätie a prúd a zmení zase výstup a začne dodávať 250V
a tretí sa tým pádom vypne, lebo by prekročil 253V. 

V danej ulici po trafo nik energiu práve teraz nepotrebuje, takže napätie v závislosti
na spotrebe neklesá... 

Je to správna úvaha ? 


Alebo transformátory majú zapojené min napr. 100 odberných
miest, aby sa zabezpečilo min odber ? No poznám aj dedinky, kde je zatiaľ zapojených
len 5 domov na trafo. Tak im asi energetika každému nechváli solar systém o výkone
5KW na dom. Asi by došlo k preťaženiu, respektíve znefunkčneniu aktívnej
dodávky solar meničov do siete...

Vaše reálne skúsenosti ? 


 Jan


 


_______________________________________________

HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>

<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>

<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
    </blockquote>
  </body>
</html>