    <p><font face="Arial">Nenapadá. Mnohokrát jsem to tak udělal a nikdy
        nebyl nejmenší problém, snad jen kvůli zatěsnění izolace, aby
        tam nenapršelo. Uvnitř je odvzdušňovák, takže je to úplně jedno,
        odvzdušní se vždycky.</font><br>
    </p>
    <pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 3.2.2025 v 11:53 Jaroslav Buchta
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:25253396-3f7e-402e-a686-673215b8da8a@hascomp.cz">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <div class="moz-cite-prefix">Agregat se zabydlel v garazi,
        pokracujeme do predrealizacni faze... ;-)</div>
      <div class="moz-cite-prefix"><br>
      </div>
      <div class="moz-cite-prefix">Napada nekoho, proč podle manuálu
        neni dobre vest trubky odspodu? Samozrejmě se mi to hodí nejvíc,
        když trubky povedou ze země, odstup prirub v horiz. smeru je v
        realu dostatecny...</div>
      <div class="moz-cite-prefix"><a class="moz-txt-link-freetext"
          href="https://www.hascomp.cz/tc.jpg" moz-do-not-send="true">https://www.hascomp.cz/tc.jpg</a><br>
      </div>
      <div class="moz-cite-prefix"><br>
      </div>
      <div class="moz-cite-prefix">Dne 09.01.2025 v 9:28 Martin Záruba
        napsal(a):<br>
      </div>
      <blockquote type="cite"
        cite="mid:55ae3962-d951-4c6d-b448-0efeff3e48f0@volny.cz">
        <meta http-equiv="Content-Type"
          content="text/html; charset=UTF-8">
        <p><font face="Arial">Je to o odborné znalosti té firmy. Kdysi
            jsem na ForArchu dělal hloupého zákazníka a zpovídal
            "technika" (ne obchodníka) od firmy IVT. Po chvíli se mi
            přitížilo z jeho zásadních neznalostí. Závěr si udělejte
            sám.</font><br>
        </p>
        <pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
        <div class="moz-cite-prefix">Dne 8.1.2025 v 22:09 M. Marusak
          napsal(a):<br>
        </div>
        <blockquote type="cite"
          cite="mid:a95300cf-cfe6-4806-a17c-8d441df0b8f5@volny.cz">
          <meta http-equiv="Content-Type"
            content="text/html; charset=UTF-8">
          <div class="moz-cite-prefix">V první řadě díky za obsáhlý
            popis. Bude tam současné TČ s frekvenčním měničem. V
            projektu je IVT AIR X 70s a potenciální dodavatel navrhuje
            Viessmann Vitocal 200-S. Takže už jen to, posoudit, které
            bude ve výsledku vhodnější, bude úloha.<br>
            Znovu jsem nahlédl do nabídkové části a tam v tom systému s
            Viessmannem žádná akumulační nádoba není. V projektu pro IVT
            je. Takže je to asi skutečně o praxi té které firmy. A
            samozřejmě, bez aku nádrže je to pochopitelně znatelně
            levnější.<br>
            <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
Martin Marušák
tel. 604 284 120</pre>
            <br>
            <br>
            Dne 8. 1. 2025 v 20:47 Vláďa Anděl napsal(a):<br>
          </div>
          <blockquote type="cite"
cite="mid:4b7b06b5-cb12-4bbd-ad52-d37e68ecd787@vaelektronik.cz">
            <meta http-equiv="Content-Type"
              content="text/html; charset=UTF-8">
            <div class="moz-cite-prefix">Třeba je to k něčemu u TČ
              vzduch-voda (odmrazování výměníku), s tím nemám
              zkušenosti. Mám už 9 let TČ voda-voda, ještě bez
              frekvenčního měniče. A bez akumulační nádrže. </div>
            <div class="moz-cite-prefix"><br>
            </div>
            <div class="moz-cite-prefix">Podlahovku jsem si počítal a
              dělal sám ještě v době, kdy se používaly PPR trubky bez
              kyslíkové bariéry. Myslel jsem tehdy jak ušetřím, když
              místo klasických rozdělovačů jen na trubky navařím téčka.
              Nakonec to byla šílená práce, ale funguje to, nic neteklo.
              Nedovedu si představit něco v tom opravovat. Všechny
              vývody mám dotažené do technické místnosti a tam jsem to
              pospojoval. Něco o tom mám tady <a
                class="moz-txt-link-freetext"
href="https://vaelektronik.cz/tepcerp/vodavoda.html#fotky3"
                moz-do-not-send="true">https://vaelektronik.cz/tepcerp/vodavoda.html#fotky3</a>
              <br>
            </div>
            <div class="moz-cite-prefix"><br>
            </div>
            <div class="moz-cite-prefix">Pokud chcete dosáhnout o něco
              lepší topný faktor, je potřeba co největší průtok vody,
              tedy snížit rozdíl mezi topnou vodou a zpátečkou. Ale aby
              zase COP nesnižoval velký příkon oběhovky. Takže jsem
              dělal větší počet segmentů a délku jednoho segmentu, která
              se doporučuje max. 100 m, mám asi 35-40 metrů. S oběhovkou
              o výtlaku 6 m tam mám průtok 2200 l/hod a rozdíl topná
              voda/zpátečka 3 stupně. Podlahovka dobře zvládá vyrovnat
              cykl hodinu topí/hodinu netopí. Nějakých 200 litrů vody
              bych v tomhle nepoznal.</div>
            <div class="moz-cite-prefix"><br>
            </div>
            <div class="moz-cite-prefix">Problém je ale jinde a na to
              vám 200 litrová nádrž taky nepomůže. Pokud je venku kousek
              nad nulou, půl hodiny topím výkonem 7 KW a hodinu netopím,
              je tam při těch 7 KW teplotní spád mezi vodou v trubkách a
              povrchem podlahy asi 12 stupňů a mezi vodou a anhydritem v
              těsném okolí trubky 6 stupňů. Což se dá změřit po vypnutí
              TČ. To je už poměrně dost. Naměřené průběhy teplot mám
              tady </div>
            <div class="moz-cite-prefix"><a
                class="moz-txt-link-freetext"
                href="https://vaelektronik.cz/tepcerp/vodavodapoc.html"
                moz-do-not-send="true">https://vaelektronik.cz/tepcerp/vodavodapoc.html</a></div>
            <div class="moz-cite-prefix">V obytných místnostech mám
              rozteč trubek 15 cm, na chodbách 20 cm a celkově je tam
              tuším že 400 m trubek. <br>
            </div>
            <div class="moz-cite-prefix"><br>
            </div>
            <div class="moz-cite-prefix">Pokud bych měl TČ s frekvenčním
              měničem a nastavilo by si to výkon, jaký je zrovna
              potřeba, budou tam ty teplotní spády třetinové a COP
              stoupne. Takže i když se teplota v místnosti při hodinovém
              cyklu nehne a i dvouhodinový je v pohodě, ty teplotní
              spády tam jsou. Aby tohle vyrovnala akumulační nádrž,
              musela by mít aspoň 1000-2000 litrů. Spínat TČ častěji než
              jednou za hodinu jen proto, aby to zvládla vyrovnat menší
              nádrž, je taky blbost. Zkracuje se tím životnost
              kompresoru. </div>
            <div class="moz-cite-prefix"><br>
            </div>
            <div class="moz-cite-prefix">Ale tohle je elegantně vyřešené
              u TČ s řízením výkonu a tam už vůbec nemá smysl uvažovat o
              akumulační nádrži. Přítelkyně má TČ zem-voda s řízením
              výkonu připojené do radiátorů a jede to plynule.
              Předpokládám, že v dnešní době už snad ani neuvažujete o
              TČ bez frekvenčního měniče.</div>
            <div class="moz-cite-prefix"><br>
            </div>
            <div class="moz-cite-prefix">Anděl<br>
            </div>
            <div class="moz-cite-prefix"><br>
            </div>
            <div class="moz-cite-prefix">Dne 08.01.2025 v 19:20 M.
              Marusak napsal(a):<br>
            </div>
            <blockquote type="cite"
              cite="mid:3a6c56e2-a838-4567-889f-959a8af8a7b3@volny.cz">
              <meta http-equiv="Content-Type"
                content="text/html; charset=UTF-8">
              <div class="moz-cite-prefix">Dne 8. 1. 2025 v 12:42 Martin
                Záruba napsal(a):<br>
              </div>
              <blockquote type="cite"
                cite="mid:ecdbfdf9-7aa1-4f89-b34e-a724b8ec1a2d@volny.cz">
                <meta http-equiv="Content-Type"
                  content="text/html; charset=UTF-8">
                <font face="Arial">...</font>
                <p><font face="Arial">- Žádná zásobník není třeba a ani
                    nemá smysl. Kapacita podlahovky je nesrovnatelně
                    větší, než jakákoli rozumná nádrž. Ani v případě
                    radiátorů to není nutné. Jen dodržet dostatečný
                    průtok, aby nevyhazovala ochrana na průtok.</font></p>
                <pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
                <span style="white-space: pre-wrap">
</span></blockquote>
              Mohl by někdo k tomuto přidat nějakou osobní zkušenost
              nebo názor? Já jsem výhledově před instalací TČ s
              podlahovkou (+ několik radiátorů  v patře) a v projektu je
              200 l vyrovnávací akumulační nádrž. Prý je to "znak
              dobrého návrhu" a je to dobré pro zvýšení životnosti
              čerpadla, reverzní odmrazovací cykly aj.<br>
              <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
Martin Marušák
tel. 604 284 120</pre>
            </blockquote>
          </blockquote>
          <br>
          <fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
          <pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a
          class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz"
          moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated moz-txt-link-freetext"
          href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" moz-do-not-send="true">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext"
          href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
          moz-do-not-send="true">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
        </blockquote>
        <br>
        <fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
        <pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a
        class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz"
        moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated moz-txt-link-freetext"
        href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" moz-do-not-send="true">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext"
        href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
        moz-do-not-send="true">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
      </blockquote>
      <p><br>
      </p>
      <br>
      <fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
      <pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
    </blockquote>
  </body>
</html>