    Kolegové,<br>
    prosím o radu, jak správně odvzdušnit plynový kotel, už si nevím
    rady.<br>
    Máme asi 2 roky plynový kotel Baxi Prime 1.24 , nové měděné rozvody,
    3 nové radiátory v pokojích a jeden v koupelně. Tedy velmi
    jednoduchý systém.<br>
    <br>
    Vše fungovalo, minulý týden spadl tlak na 0, kotel v chybě. Jemně
    jsem jej dopustil hadicí, snažil jsem se aby tam nebyl vzduch. Kotel
    najel a jak vychladl, tlak na 0.<br>
    To se nyní opakuje, musím 2x denně mírně dopustit (hadici už ani
    neodpojuji, jen otevírám kohouty) a spustit kotel. Po vychladnutí je
    tam vždy 0.<br>
    <br>
    Stál jsem u něj, když nabíhal, dotlakuji to třeba na 1,5 atm, kotel
    se zahřívá, až vyjede na 55°C, tlak jde přes 3 atm a přetlakovým
    ventilem kotle vyteče voda.<br>
    A protože se to opakuje denně, vyteklo už takhle přes půl kýble
    vody, tipuji tak 5-6 litrů. Několikrát po sobě jsem spouštěl fci
    odvzdušnění kotle, ale nemá to viditelný vliv.<br>
    <br>
    Divné je, že já tam pokaždé dopustím absolutní minimum, třeba 0,1 L
    vody, ale vyteče několikanásobně více. Předpokládám, že tam je
    vzduch, ten se ohřeje a vodu vytlačí.<br>
    Další věcí je, že všechny radiátory topí, odvzdušňoval jsem je, ale
    hned tekla voda.<br>
    Automatické odvzdušňovací ventily jsou hned nad kotlem - trubky z
    kotle vedou nahoru pod strop. Kotel má integrovanou expanzku asi 7L,
    jiná k okruhu není.<br>
    <br>
    Už si nevím rady co s tím. Jak to že tam chybí tolik vody a přitom
    to topí?<br>
    Poradíte prosím? Díky.<br>