<DIV>Ještě taková perlička. Ráno dcera volala, že jí nejede TČ, má 3f kompresor.
Svítí červená kontrolka (je tam detekce sledu fází). Všechno ostatní funguje.
Byl jsem se tam mrknout. Na jističi kompresoru: L1, L2, L3 proti nule 230V.
L1-L2 0,5V. L1-L3 410V. L2-L3 410V. </DIV>
<DIV>To samé za hlavním přívodem do domu. Příčina byla o kus dál v ulici, viz
foto <IMG class="wlEmoticon wlEmoticon-smile"
style="BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none"
alt="Veselý obličej" src="cid:90ACB2964A2B4A1C86320284312B4206@FD"> Nikdo
jiný tam asi nemá 3f motor, takže jim vše fungovalo.</DIV>
<DIV>aze </DIV>
<DIV
style='FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline'>
<DIV style="FONT: 10pt tahoma">
<DIV> </DIV>
<DIV style="BACKGROUND: #f5f5f5">
<DIV style="font-color: black"><B>From:</B> <A title=aze@seznam.cz
href="mailto:aze@seznam.cz">AZE</A> </DIV>
<DIV><B>Sent:</B> Sunday, January 05, 2025 12:38 PM</DIV>
<DIV><B>To:</B> <A title=hw-list@list.hw.cz
href="mailto:hw-list@list.hw.cz">HW-news</A> </DIV>
<DIV><B>Subject:</B> Re: [OR] TC svepomoci</DIV></DIV></DIV>
<DIV> </DIV></DIV>
<DIV
style='FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline'>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Arial'; COLOR: #000000">
<DIV>Je, a kvality tohoto řešení poznáte ve skutečné déletrvající zimě. Nejhorší
to bude kolem teploty 0°C při vysoké vlhkosti vzduchu a pak rychlý pokles výkonu
i COP s teplotou.</DIV>
<DIV>Skutečně funkční TČ je typ země-voda, funguje bez ohledu na počasí. Vím co
píšu, toto první TČ jsem postavil v roce 2002. Později došlo k rekonstrukci, ale
s TČ topíme dodnes. </DIV>
<DIV>Poslední léta má dva kompresory, jeden malý jednofázový s příkonem necelý
1kW. Ten běží jen ze střídače z baterií a v případě nízké ceny (spot) se vypne a
připojí se 3f kompresor na síť s výkonem něco přes 8kW.
<DIV
style='FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline'><FONT
face=Arial><FONT style="FONT-SIZE: 10pt">Mohly by běžet i současně.
</FONT></FONT>Zdrojem tepla jsou hluboké vrty, na plošný kolektor jsem neměl
prostor.</DIV></DIV>
<DIV>
<DIV
style='FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline'>Předloni
jsme plošný kolektor pro TČ 8kW dělali u dcery, funguje skvěle.</DIV></DIV>
<DIV>
<DIV
style='FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline'>aze</DIV></DIV>
<DIV>
<DIV
style='FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline'>
<DIV
style='FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline'></DIV></DIV>
<DIV style="FONT: 10pt tahoma">
<DIV style="BACKGROUND: #f5f5f5">
<DIV style="font-color: black"><B>From:</B> <A title=labaj@volny.cz
href="mailto:labaj@volny.cz">Petr Labaj</A> </DIV>
<DIV><B>Sent:</B> Saturday, January 04, 2025 6:40 PM</DIV>
<DIV><B>To:</B> <A title=hw-list@list.hw.cz
href="mailto:hw-list@list.hw.cz">hw-list@list.hw.cz</A> </DIV>
<DIV><B>Subject:</B> Re: [OR] TC svepomoci</DIV></DIV></DIV>
<DIV> </DIV></DIV>
<DIV
style='FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline'>A
není čerpadlo vzduch-vzduch prostě jakákoli klíma?<BR>Třeba i superlevná
mobilní, která má výměnu vzduchu s exteriérem nějakou tlustou
hadicí.<BR><BR>PL<BR><BR>******************<BR><BR>
<DIV class=moz-cite-prefix>Dne 4.1.2025 v 10:59 Pavel Hudeček
napsal(a):<BR></DIV>
<BLOCKQUOTE cite=mid:ebd97522-1124-45f8-92fa-1a73b5a091c8@seznam.cz
type="cite">Mě by zajímalo, jestli je něco podobného, se svépomocí, ale
vzduch-vzduch. Myslím, že chlazení budu potřebovat čím dál víc než
topení.<BR><BR>PH<BR><BR>
<DIV class=moz-cite-prefix>Dne 04.01.2025 v 7:49 Jaroslav Buchta
napsal(a):<BR></DIV>
<BLOCKQUOTE cite=mid:d7ffbf10-6931-4d94-8ccc-54439a1834e9@hascomp.cz
type="cite">
<P>Ma nekdo zkusenosti treba s touto firmou? <A
href="https://www.cerpadla.cstfire.com/" moz-do-not-send="true">Tepelné
čerpadlo vzduch voda | CSTFire</A></P>
<P>Podporujou zda se svepomocne instalace, to bych mozna/castecne vyuzil a
ceny agregatu mi prijdou primerene. Asi mam napad, ze bych si k domu letos
neco takoveho nainstaloval.</P>
<P>Samozrejme az budu mit trochu casu tak si vyzadam nabizenou konzultaci,
ale mam takovy plan to umistit do vyklenku ve vjezdu do garaze (jak daleko
cca to musi byt od zdi?), trubky k topeni vest pod zemi asi 5m (staci s
poradnou izolaci zahrabat do sterku pod dlazbu?) a po probourani kousku
zakladu by uz napojeni na medene trubku 22mm melo byt snadne, totez privod z
rozvadece v garazi (predpokladam 3f).</P>
<P>Je to ramcove realny plan?</P>
<P>Nejake dalsi firmy, co by meli lepsi nabidku nekdo nezna?</P>
<P>O dotaci a papirovani neuvazuju, spis minimalizovat cenu
instalace</P></BLOCKQUOTE><BR></BLOCKQUOTE><BR>
<P>
<HR>
_______________________________________________<BR>HW-list mailing list
- sponsored by
www.HW.cz<BR>Hw-list@list.hw.cz<BR>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list<BR></DIV></DIV></DIV>
<P>
<HR>
_______________________________________________<BR>HW-list mailing list
- sponsored by
www.HW.cz<BR>Hw-list@list.hw.cz<BR>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list<BR></DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>