    Mám poměrně čerstvou neblahou zkušenost s XL4015. Pozor na něj,
    uváděných 5 A nezvládne trvale. V jednom projektu, kde zákazník chce
    hodně šetřit, je tenhle modul. Teď jsem dělal redesign zdrojové
    části a dávno zapomněl, že se tam používá na max. 3 A a že už víme
    že se nemá zatěžovat víc.<br>
    Zdroj: Nice Power, nastaveno 12V/5A<br>
    vedení: 2m drátů 1 mm2, nakonec 10 cm kablíku od adaptéru s
    barelljackem<br>
    Paralelně ke vstupu ještě elyt 1m/25 lo ESR, SMD, 1 cm daleko<br>
    Nastaveno 5,2 V<br>
    Zátěž: odpory poskládaný tak, aby žraly 4,5 A<br>
    <br>
    Proběhlo několik cyklů, kdy se zapojil BJ u zařízení, do XL4015 šlo
    12 V a zároveň se nabíjela 2S baterka nějakým menším I, do 1 A. Pak
    odpojit a běh na baterku, než se vybije. Ke konci nabíjení míval
    kablík s BJ tak 50 °C.<br>
    Pak nějaké testy s připojováním/odpojováním častěji, v řádu 10+ s.
    Pak změny vstupního napětí 10-15 V sem-tam. No a najednou, někde
    kolem 11 nastalo proudové omezení s poklesem z 12 na 6 a pípání že
    chod na bateku. První závěr byl, že proud žere ten elyt, byl žhavej
    a čoudil. Po odstranění se ukázalo, že XL má na výstupu 0. Po
    odpojení odporů zas 5, ale chodí jen asi do 30 mA, pak pokles U.<br>
    <br>
    Takže vyhoření může být doprovázeno zákmity na vstupní straně v
    takovým rozsahu, že to spálí 1m/25. Asi v tom bude figurovat i
    indukčnost kabelu (ale tlumená tím tenčím kouskem), možná i zpětná
    vazba v Nice Power, nevím.<br>
    <br>
    No XL jsem radši nahradil dvěma drátama a změnil hodnotu R tak, aby
    při 7 V žraly cca tolik co XL při spotřebě 5V/4A a teď tam radši
    není:-) Po výměně pojistky u baterky vše zas fungovalo.<br>
    <br>
    PH<br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 23.12.2024 v 16:33 Petr Labaj
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:a4d57a9d-e366-3a22-4367-08ee9e3d21fd@volny.cz">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
      Ty obvody XL se dělají v řadě XL40xx, které jsou do nějakých
      obvyklých cca 40V.<br>
      A pak v řadě XL70xx, které jsou do 80V.<br>
      V té řadě 40 jsou pro různé proudy (4005, 4015, 4016 a ještě možná
      další). Takže pokrývají docela široké pole nasazení.<br>
      <br>
      Nevím, jestli moduly s XL70xx (jako třeba tenhle <a
        class="moz-txt-link-freetext"
        href="https://vi.aliexpress.com/item/32885170433.html"
        moz-do-not-send="true">https://vi.aliexpress.com/item/32885170433.html</a>
      ) se taky dělají s proudovým omezením.<br>
      Tam by se asi muselo trochu bastlit.<br>
      Na těch modulech je operák LM358 použitý jako komparátor,
      stabilizátor 78L05 a jako reference TL431.<br>
      Tak by to chtělo buď nějaký vysokonapěťový stabilizátor, nebo tu
      elektroniku napájet až z výstupu. S omezeními, které by to mělo.<br>
      <br>
      Ty čínské moduly jsou podařené (aspoň ty, co jsem měl v rukách).<br>
      Nasadil jsem je trochu upravené i do průmyslu.<br>
      Regulaci jsem místo potenciometrem předělal na vstup 0-10V a
      řídicí systém tím ovládá DC motory s definovaným momentem.<br>
      Potřeboval jsem ale dost velký a přesný rozsah proudů, tak jsem
      tam pro sichr vyměnil ten LM358 za lepší operák. Možná zbytečně.<br>
      Běhá to už několik let v režimu 24/7.<br>
      <br>
      Dovolím si přilepit malé schema.<br>
      <br>
      PL<br>
      <br>
      *******************<br>
      <br>
      <div class="moz-cite-prefix">Dne 23.12.2024 v 12:57 Martin Záruba
        napsal(a):<br>
      </div>
      <blockquote type="cite"
        cite="mid:8abfd314-5846-4324-a4ac-a99e6fa82e24@volny.cz">
        <meta http-equiv="Content-Type"
          content="text/html; charset=UTF-8">
        <p><font face="Arial">Za tu cenu zajímavý. Kolik je povolené
            vstupní napětí? A jaký typ je popř. na vyšší napětí? Nějak
            tam neumím hledat.</font><br>
        </p>
        <pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
        <div class="moz-cite-prefix">Dne 22.12.2024 v 18:02 Petr Labaj
          napsal(a):<br>
        </div>
        <blockquote type="cite"
          cite="mid:0da8642e-2986-32cd-41e1-2c8695598516@volny.cz">Zajímavá
          formulace "... klasicky ethernet kde prvni dva pary je RS485
          ...". <br>
          Pak to není ani ethernet, ani to nejsou první 2 páry. ;-) <br>
          <br>
          Pokud je to v prostředí, kde hrozí zkraty, tak bych tam asi
          nepouštěl po drátech těch 48V souběžně s RS485. <br>
          Pokud by k tomu zkratu došlo před připojením, tak pak by to
          PoE možná mohlo nějak zafungovat. <br>
          Ale když už se Tx a Rx domluví a už to tam frčí, tak už to
          žádné další hlídání mít nebude. <br>
          <br>
          To by mi přišlo lepší takové celkem běžné uspořádání, že na
          nevyužitých párech je nějakých bezpečnějších 12V. <br>
          A pokud se to napájí přes DC-DC modul s proudovým omezením <br>
          (tohle je můj velký oblíbenec <a
            class="moz-txt-link-freetext"
            href="https://vi.aliexpress.com/item/1005007952843422.html"
            moz-do-not-send="true">https://vi.aliexpress.com/item/1005007952843422.html</a>
          , dělají se i s vyšším výkonem i v vyšším vstupním napětím), <br>
          tak při zkratu ten modul omezí výstupní proud, a ještě může
          zkrat signalizovat (defaultně je tam na to LED, dá se jistě
          snadno vytáhnout ven jako signál). <br>
          <br>
          PL <br>
          <br>
          ******************* <br>
          <br>
          Dne 22.12.2024 v 17:44 Zdeněk Aster napsal(a): <br>
          <blockquote type="cite">Zdravim, <br>
             nasel jsem na aliexpresu, modul, ktery umi poskytovat
            standard POE jako vysilac napeti, <br>
            prijimacich modulu je spousta. <br>
            <br>
            <a class="moz-txt-link-freetext"
href="https://vi.aliexpress.com/item/1005005908938937.html"
              moz-do-not-send="true">https://vi.aliexpress.com/item/1005005908938937.html</a>
            <br>
            <br>
            Tak me napadlo ho pouzit pro vlastni sbernici, pouzivat
            klasicky ethernet kde prvni dva pary je RS485, <br>
            par 3,6 nevyuzit a pary 4,5 - 7,8 maji klasicke pasivni POE
            napajeni. <br>
            Nicmene, kdyz je nekde zkrat a tak podobne tak to proste
            dokud to zvladne pojistka tak to stale krmi <br>
            proudem. <br>
            <br>
            Pouziti tohodle modulu kde bych pripojil jen napajeci draty
            s modulem at se domluvi, tim by byl vyresen zkrat <br>
            pripadne kdyz na vedeni neni modul tak by tam proste
            napajeni nebylo. Proste proc neco vymyslet, kdyz <br>
            tu mame celkem funkcni standard. <br>
            <br>
            Nebo pouzivate nekdo neco jineho pro napajeni vlastnich
            modulu po kabelu? <br>
          </blockquote>