<div dir='auto'>Není tam nějaká funkce "kominík"? Při její aktivaci by to mělo kotel pustit naplno, aby se dal seřídit. <div dir="auto">Tomáš OK2MTM </div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">Dne 15. 12. 2024 6:50 napsal uživatel Jaroslav Buchta <jaroslav.buchta@hascomp.cz>:<br type="attribution" /><blockquote class="quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<div>
<div>To asi funguje, plamen normalne hori i
dlouho, jen malo. Kdyz zastavim plyn, pokusi se znova zapalit a
pak spadne do chyby. Je asi jen otazka, co brani zvyseni vykonu,
co si pamatuju, tak hned po zapaleni vykon vzdycky cykloval, tak
2x/sec, ted nic a jen stabilne hori.</div>
<div>Da se stahnout servisni prirucka <a href="https://www.vipsgas.cz/User_Files/f/images/stories/soubory/servis/servisni-prirucka-avio-zeus-kw.pdf">SEVISNÍ
příručka AVIO-ZEUS kW 1.10-2011</a> a dokonce koupit dily jak
jsem mrknul (ventil do 3000, elektronika asi 5500) ale vzhledem k
tomu, ze je to primo u plynu, musi se to seridit a jeste tam
nebydlim, tak zkusime servis.</div>
<div>Zatim to nejak dostatecne topi kdyz
jsem snizil prutok cerpadla, tak uvidime. <br />
</div>
<div><br />
</div>
<div>Dne 14.12.2024 v 23:55 Lubor Otta
napsal(a):<br />
</div>
<blockquote>
<pre>Prověřte ionizační elektrodu na svod, přihněte jí do plamene.
Lubor
______________________________________________________________
</pre>
<blockquote>
<pre>Od: "René Damek" <a href="mailto:rene.damek@gmail.com"><rene.damek@gmail.com></a>
Komu: "HW-news" <a href="mailto:hw-list@list.hw.cz"><hw-list@list.hw.cz></a>
Datum: 14.12.2024 23:45
Předmět: Re: [OT] porucha plyn. kotle
Ma to čidlo venkovní teploty?
RD
Dne so 14. 12. 2024 18:07 uživatel Jaroslav Buchta <
<a href="mailto:jaroslav.buchta@hascomp.cz">jaroslav.buchta@hascomp.cz</a>> napsal:
</pre>
<blockquote>
<pre>Jedna se o Immergas Zeus 24
V podstate ma asi hodne maly vykon, jinak hori ale voda nic moc. Zda se
mi, ze nedochazi k modulaci plamene, jak to delal driv, na ventilu plynu
jsou nejake 2 civky - jedna asi hlavni ventil a druha bila asi na
modulaci - k ni vedou 2 cervene dratky s holymi fastony z nizkonapetove
casti desky, je tam asi 2V DC.
Rozebral jsem i spalovaci komoru a vse je ciste, diferencialni tlak asi
taky OK, plamen to ale cyklicky vypina, zlepsi se to, kdyz dam obehove
cerpadlo na stupen 1 a topna voda na vystupu je teplejsi.
Nesetkal se nekdo s podobnou zavadou? Prijde mi, ze by to melo modulovat
privod plynu ale z nejakeho duvodu to bezi na minimum. Jen nevim, jestli
to je mechanicky seknute, treba kvuli tomu Americkymu plynu, nebo
elektricky problem.
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by <a href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
</blockquote>
<pre>
----------
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by <a href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
</blockquote>
<pre>_______________________________________________