<div dir="ltr"><div>Chtěl bych se maximálně přiblížit funkci komerčního wattrouteru, takže ta informace o základním kmitočtu PWM by se hodila. Je mi ale jasné, že teď žádné přetoky nemáte, já také ne ((::.</div><div>Arduino napájím z USB portu  Spotprocessoru od EN control, je tam dostatečná rezerva, synchronizaci se sítí bych musel řešit jinak, ale je k dispozici třeba zvonkové trafo, jen nevím ,jestli je na stejné fázi, jako bojler. </div><div><br></div><div>Pokud platí to, co psal pan Otta,(viz prof. Drápela)  tedy že v cyklu pod 1sec jde v podstatě o akumulaci energie, tak bych si to představoval tak, že  udělám cyklus PWM 500 mS , to je 50 průchodů nulou při 50 Hz, takže rozlišení regulace by bylo 2%.  To by mi úplně stačilo, začal bych regulovat někde na 300W  a postupně zvyšoval plnění PWM až na  2 kW, t.j. trvalé sepnutí. </div><div><br></div><div><br></div><div><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature">Zdravi<br>Jirka Sloupenský  OK1MWW</div></div><br></div><br><div class="gmail_quote gmail_quote_container"><div dir="ltr" class="gmail_attr">út 3. 12. 2024 v 16:24 odesílatel Pavel Hudeček <<a href="mailto:edizon@seznam.cz">edizon@seznam.cz</a>> napsal:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><u></u>

  
    
  
  <div>
    Já bych určitě doporučil spíš synchronizovat, začít pár ms před a
    skončit třeba v 1/4-1/2.<br>
    Arduinu na synchronizaci sítě stačí třeba 1-10M odpor přímo na 1
    input pin.<br>
    Pokud je ale napájené přes klasické trafo, využil bych místo fáze až
    výstup z něj. Jen pozor na chování usměrňovače, ono je, zejména při
    zanedbatelné zátěži, trochu složitější než si lidi obvykle myslej.<br>
    <br>
    A poznámka k <br>
    <blockquote type="cite"><font face="Arial">a jakmile napětí na
        triaku budo okolo 1V, dojde k sepnutí</font></blockquote>
    Uvnitř SSR bude něco takového:<br>
<a href="https://www.tme.eu/Document/d2883f7368fe2d1db99aeba4f76197e0/MOC3063S-TA1-DTE.pdf" target="_blank">https://www.tme.eu/Document/d2883f7368fe2d1db99aeba4f76197e0/MOC3063S-TA1-DTE.pdf</a><br>
    <font face="Arial">
      <blockquote type="cite">Inhibit Voltage VINH — 5 20 Volts</blockquote>
      <br>
      Tak to jen pro info, lidi mají o ZCD poněkud přehnané představy:-)<br>
      <br>
      PH<br>
    </font><br>
    <div>Dne 03.12.2024 v 13:54 Martin Záruba
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite">
      
      <p><font face="Arial">Myslím, že by stačilo, kdyby spínací pulz
          byl dlouhý cca 11mS. Tedy jednu půlperiodu a kousek. Při
          prvním průchodu nulou sepne. Zůstane sepnutý až do druhého
          průchodu. Pak impulz skončí, jenže triak vypne až v nule. SSR
          by stíhal i výrazně vyšší frekvenci. V podstatě to bude
          fungovat tak, že Vy dáte povel k sepnutí. Obvod spínání v nule
          počká na průchod nulou a jakmile napětí na triaku budo okolo
          1V, dojde k sepnutí. Rozepnutí řešit nemusí, triak se rozpojí
          až v dalším průchodu nulou. No a pokud bude trvat spínací
          impulz, (vždy přesahuje dva průchody nulou) ihned zase sepne
          do opačné polarity. Pokud budete chtít dvě periody, uděláte
          impulz 31mS. Myslím, že to je zcela triviální na ovládání.</font><br>
      </p>
      <pre cols="72">Martin Záruba</pre>
      <div>Dne 3.12.2024 v 13:41 Jirka Mww
        napsal(a):<br>
      </div>
      <blockquote type="cite">
        
        <div dir="auto">Díky za podnět, v tom případě bych musel to
          Arduino synchronizovat na 50Hz a to z té fáze, na které bude 
          bojler. Asi bych to takto uměl udělat, mám ale obavu, jestli
          by to SSR stíhalo. Nevím jaké to má zpoždění od zapnutí do
          prvního průchodu nulou, na který to zareaguje.</div>
        <br>
        <div class="gmail_quote">
          <div dir="ltr" class="gmail_attr">Dne út 3. 12. 2024 13:32
            uživatel Martin Záruba <<a href="mailto:swz@volny.cz" target="_blank">swz@volny.cz</a>>
            napsal:<br>
          </div>
          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
            <div>
              <p><font face="Arial">Asi bych to udělal tak, že bych
                  zapnul 1 periodu a pak potřebný počet vynechal. Až by
                  to dospělo 1:1, šlo by to na 50%. A pak zase vypouštět
                  mezery, až do úplného sepnutí. Myslím, že to je
                  nejšetrnější ze všech hledisek a snad by to
                  eleektroměr měl pochopit. Ale je to jen názor.</font><br>
              </p>
              <pre cols="72">Martin Záruba</pre>
              <div>Dne 3.12.2024 v 12:50 Jirka Mww napsal(a):<br>
              </div>
              <blockquote type="cite">
                <div dir="ltr">
                  <div>Díky za informaci pane Půhoný,</div>
                  <div>já profi wattrouter kupovat nechci,  potřebuji
                    řídit jen teden bojler a navíc se mi to už nevejde
                    do rozvaděče. Mám tady 25A SSR, které by mělo spínat
                    v nule, takže rušení od PWM nečekám.  Moje
                    Arduino umí přečíst z měniče velikost přetoku do
                    sítě, takže jediné, co bych potřeboval vědět , jsou 
                    parametry  té "nějaké " PWM.   Plnění si vypočítám,
                    ale opakovací frekvence by mne velmi zajímala.   
                    Protože to SSR spíná v nule, v podstatě jde o to,
                    kolik period 50Hz sítě  do bojleru pustit v řadě
                    podle velikosti přetoku a  pak počkat  zase tolik
                    period, aby to dalo celkovou dobu PWM podle
                    aktuálního výkonu.  Nemohl byste mi tu opakovací
                    periodu PWM nějak změřit ? </div>
                  <div><br>
                  </div>
                  <div>
                    <div dir="ltr" class="gmail_signature">Zdravi<br>
                      Jirka Sloupenský  OK1MWW</div>
                  </div>
                  <br>
                </div>
                <br>
                <div class="gmail_quote">
                  <div dir="ltr" class="gmail_attr">út 3. 12. 2024
                    v 11:26 odesílatel Jan Půhoný <<a href="mailto:konference@puhy.cz" rel="noreferrer" target="_blank">konference@puhy.cz</a>>
                    napsal:<br>
                  </div>
                  <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
                    <div dir="ltr">
                      <div dir="ltr">
                        <div>Já mám wattrouter Mx a k tomu pár SSR
                          CG RGS1A60D25KKEDIN a spirály do 2kW. Jede to
                          nějakou PWM, což nevím jestli Vám jako
                          radioamatérovi se bude líbit. Asi je dobré ten
                          spínací prvek dát co nejblíž tomu spotřebiči,
                          protože stíněné vodiče na 230V se v
                          domácnostech moc nepoužívají. </div>
                        <div><br>
                        </div>
                        <div>Ohledně flikru: byl tady 2x týpek z ČEZu,
                          nechal mi tady cca na týden logger. Jednou
                          před rekonstrukcí distribuční sítě (staré
                          dráty snad ještě z války na dřevěných
                          sloupech) a po rekonstrukci, kdy je to vše v
                          zemi v tlustým hliníku a ještě zakruhované.
                          První měření na flicker nevyšlo, druhé úplně
                          bez problémů. Důležitým parametrem pro flicker
                          je tedy impedance sítě v místě instalace.</div>
                        <div><br>
                        </div>
                        <div>ČEZ používá narozdíl skoro od celého zbytku
                          světa měření po fázích, takže na to pozor při
                          nastavení různých wattrouterů. Některé to umí,
                          některé ne.</div>
                        <div><br>
                        </div>
                        <div>HP</div>
                        <br>
                      </div>
                      <br>
                      <div class="gmail_quote">
                        <div dir="ltr" class="gmail_attr">po 2. 12. 2024
                          v 19:20 odesílatel Jaroslav Lukeš <<a href="mailto:lsh@wo.cz" rel="noreferrer" target="_blank">lsh@wo.cz</a>>
                          napsal:<br>
                        </div>
                        <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">Tím
                          vynecháváním to bude fungovat tak akorát u
                          starého Křižíka. Nové <br>
                          elektroměry u nás a v EU většinou měří energii
                          v rámci 10 period a <br>
                          nevíte kterých. Navíc energii počítají dosti
                          podivně tak, aby to na <br>
                          čisté sinusovvce vyšlo a pokud má někdo
                          nesinusový odběr proudu, tak <br>
                          jedině srovnat s čínským elektroměrem, ideálně
                          typu kostka tuya aubess, <br>
                          tam je elektroměrový šváb co to měří fakt
                          dobře. Od každého odběru <br>
                          (pokud je stálý ajen se spáná) pak srovnáním s
                          tím co naměří elektroměr <br>
                          získáte bulharský rozdílový koeficient, který
                          je navíc vektorový a vy <br>
                          absolutně netušíte kam ta šipka čumí, takže
                          při sčítání zátěže může <br>
                          dojít i k jevu, že dvě různé zátěže mají
                          dohromady téměř stejný odběr <br>
                          jako jedna samotná. No a pak vám konečně
                          vymění elektroměr za jiný a <br>
                          všechno se zase změní.<br>
                          <br>
                          Záleží na tom, jak to změří váš elektroměr. Ne
                          na tom, co říká měnič. To <br>
                          jsou 2 různé výrobky dvou různých zájmových
                          skupin, které mají společný <br>
                          zájem na přesunu obsahu vašeho konta.<br>
                          <br>
                          <br>
                          Jirka Mww napsal(a):<br>
                          > Díky za odpověď. Já bych to chtěl řídit
                          podle informací z <br>
                          > Modbusu měniče Goodwe.  Tu informaci o
                          přetoku do sítě jsem schopen z <br>
                          > měniče vyčíst. Našel jsem na netu nějaký
                          SW pro Arduino, kde se <br>
                          > spoléhá na to, že SSR relé z principu
                          spíná v nule sinusovky sítě a <br>
                          > pomalým PWM se vynechávají některé
                          periody, tak aby v to v integrálu <br>
                          > dalo právě ten výkon aktuálního přetoku. 
                          Jak se na takovéto změny <br>
                          > bude tvářit elektroměr a i ten měnič, to
                          by mě právě zajímalo. Pokud <br>
                          > ale ty prodávané Wattroutery taky
                          využívají SSR relé se spínáním v <br>
                          > nule, tak to snad ani nijak jinak udělat
                          nejde.<br>
                        </blockquote>
                      </div>
                    </div>
                  </blockquote>
                </div>
              </blockquote>
            </div>
          </blockquote>
        </div>
      </blockquote>
    </blockquote>
  </div>