<div dir="ltr"><div>Dobrý den,</div><div>od 1.1.25 přecházíme s elektřinou na spot a řeším co s přebytky z FVE.   Chtěl bych primárně ohřívat elektřinou kombinovaný bojler, abych ušetřil za plyn.  Nevím ale, jak zařídit, aby do bojleru šly právě jen přebytky, které by jinak šly do sítě. Bojler  ma 2kW , takže pokud bude přetok větší, není problém bojler zapnout.  Jak to ale udělat, když přetok bude třeba jen jeden kW ?  </div><div>Vím, že existují zařízení jménem Wattrouter, které to údajně umí, ale kupovat se mi to nechce, potřebuji ovládat jen ten bojler, nic víc, navíc se mi to, co je na trhu,  nevejde do rozvaděče. </div><div>Mám k dispozici informaci o velikosti přetoku, mám taky nějaká SSR relé, ale nevím, jak to rozumně udělat.  Jsou asi v podstatě jen dvě možnosti, buďto fázové řízení během periody pomocí nějakého triacu nebo vynechávat celé periody při průchodu nulou.  Nevím ale, jak by na to reagoval třeba ten čtvthodinový elektroměr, který mám k FVE od ČEZu.    Můžete prosím někdo poradit ? </div><div><br></div><div><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature">Zdravi<br>Jirka Sloupenský  OK1MWW</div></div></div>