A další důvod je že pokud mám spojený třeba tři stringy (3x10A). Tak
by se mohlo<br>
stát, že dva stringy pošlou proud do jednoho, a to by on
nevydržel....<br>
<br>
Zdeněk Aster<br>
<br>
<br>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 13.11.2024 v 14:08 Martin Záruba
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:81f27c08-0464-47e2-85d3-9f3825e1af03@volny.cz">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<p><font face="Arial">Ano. Je to kvůli tomu, kdyby došlo k
jakémukoli zkratu na přivodu k panelu, protože baterie dá
dlouhý proud a připadá mi to spolehlivější, než zpětná dioda,
byť shotky. Na jističi není skoro žádný úbytek a lze jej v
případě potřeby použít jako vypínač stringu. <br>
</font></p>
<p><font face="Arial">K té střeše: Tam je asi největší problém
různý rozměr panelů. Mě se nejvíc osvědčily typy, které mají
provozní napětí okolo 40V a poměr stran 1:2. Lze je otočit o
90 stupňů a tak dobře vyskládat. A u dvou ve stringu nemusíte
moc řešit zastínění. Navíc dva mají 80V a tak nemusíte řešit
žádný nabíječ pro 24 článkovou baterii LiFe. <br>
</font></p>
<pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 13.11.2024 v 12:48 Václav Ovsík
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:ZzSSJntOaWDStcuK@bobek.localdomain">
<pre class="moz-quote-pre" wrap="">On Wed, Nov 13, 2024 at 08:04:11AM +0100, Martin Záruba wrote:
</pre>
<blockquote type="cite">
<pre class="moz-quote-pre" wrap="">Ač s Vámi velmi často souhlasím, v tomto nemohu. Já mám 14 stringů o dvou
40V panelech. Každý string dá teoreticky 12A, vzhledem k orientaci ale max.
9,5A. Jistí to 10A jističe a na 80V to není problém. Baterie LiFePo 24
</pre>
</blockquote>
<pre class="moz-quote-pre" wrap="">Mohu se zeptat na důvod toho jištění vedení k panelům? To asi není tedy
kvůli panelům, které by ty dráty nijak nepoškodili při zkratu, ale kvůli
proudu zpět z baterie? Tedy ty jističe se nacházejí u baterie a jistí
vedení směrem od baterie?
Já bych si výhledově také rád něco ubastlil, a tohle mi přijde jako
taková docela blbuvzdorná sympatická cesta. Střechu mi budou teprve
laťovat, a tak jsem uvažoval, že bych koupil háky a dal je rovnou
střechařům, ale pak si zase říkám, že kdoví jak se to bude dělat za pár
let. (jaké rozmístění, jak velkých panelů…) Mě teď zaměstná na ještě
dlouho samotná stavba. FVE v projektu nemám, ale když to tu čtu, tak se
vyloženě těším, že si pak něco vlastními silami na střechu ubastlím. :-)
</pre>
</blockquote>
<br>
<fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
<pre wrap="" class="moz-quote-pre">_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
</blockquote>
<br>
</body>
</html>