    Dobrý večer,<br>
    při rekonstrukci elektroinstalace domu chci připravit chráničky s
    kabely pro FVE.<br>
    Hlavní domovní rozvaděč (HDR) je v prvním patře domu, do něj vede
    přívod od elektroměrového rozvaděče CYKY 4x10 + CY16. Střídač a
    baterie FVE budou v technické místnosti v přízemí, cca 15 m daleko.<br>
    Koukal jsem na různé střídače, v zásadě mají výstupy GRID a BACKUP a
    na schémata AC rozvaděčů pro střídače (R-AC), kde jsou různě
    zapojené přepínače sítí, stykače atd.<br>
    Neřeším připojení okruhů domu na GRID vs. BACKUP, někdo to připojuje
    vše na BACKUP, jiný nedoporučuje spotřebiče s velkým příkonem na
    BACKUP, třeba tep. čerpadlo a indukční desku. Tady zatím nemám
    jasno, ale to by se dalo v HDR lehce upravit.<br>
    <br>
    Která varianta je lepší mezi HDR a R-AC:<br>
    A)<br>
    - 2x CYKY 5x6 - jeden pro GRID a druhý pro BACKUP<br>
    - UTP - od proudových traf (umístěných v HDR) ke SmartMeteru
    (umístěném v R-AC), resp. komunikace SmartMeteru (pokud bude i s
    trafy v HDR) se střídačem - zde nevím co je možné<br>
    <br>
    B)<br>
    - 3x CYKY 5x6 - dva pro GRID tam a zpět a druhý pro BACKUP<br>
    - SmartMeter s proudovými trafy bude v R-AC<br>
    <br>
    Společné pro obě varianty bude:<br>
    - CYKY 3x1,5 - blokování z HDO<br>
    - CY16 - uzemnění<br>
    - UTP - LAN komunikace střídače<br>
    <br>
    Takže natáhnout 2x nebo 3x CYKY5x6?<br>
    <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
Martin Hanek</pre>