    2x 5x6 mm2 mám koupený, budu to tahat v chráničce.<br>
    Myslíte, že je jedno, jestli jsou trafa napojená přímo na střídač
    nebo přes SmartMeter? A ještě píšete o SmartMeteru s přímým měřením,
    takže jsou 3 varianty:<br>
    - proudová trafa přímo na střídač<br>
    - proudová trafa na SmartMeter<br>
    - SmartMeter s přímým měřením<br>
    Ty trafa na 50A dávají smysl, to by mělo být přesnější.<br>
    <br>
    Co se týká výstupu Gen u Deye, údajně to blokově vypadá takto:
    <a class="moz-txt-link-freetext" href="https://forum.mypower.cz/download/file.php?id=36301&mode=view">https://forum.mypower.cz/download/file.php?id=36301&mode=view</a><br>
    Já nemám absolutně žádné ponětí o střídačích, ten Deye byl jako
    příklad, narazil jsem na něj ve videích Ampéráka. Pokud mi to bude
    dělat firma (jako že asi bude), tak tam bude střídač co dodávají,
    pokud mi nedají na výběr.<br>
    <pre class="moz-signature" cols="72">Martin Hanek</pre>
    <br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 11.11.2024 v 18:44 Petr Labaj
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:bb19cb00-a539-c546-aa1e-9a881971ab30@volny.cz">Pokud už
      tam máte 2x 5x6mm2, tak už bych tam nic dalšího silového netahal.
      <br>
      Jeden použijete na základní připojení měniče ke gridu a současně k
      domovnímu rozvodu, druhý pak pro BACKUP, tedy pro zálohované
      napájení. Tady tomu říkají LOAD.
      <br>
      Obecně hybridní měniče fungují tak, že jsou připojený jedním
      kabelem paralelně k domovní instalaci a gridu.
      <br>
      <br>
      Smartmetr x proudová trafa: myslím, že obecně teoreticky platí, že
      proudová trafa jsou rychlejší, smartmetr s přímým měřením pak je
      (nebo může být) přesnější. Zvlášť pro malé proudy.
      <br>
      Použít smartmetr s proudovými trafy znamená, že máte nevýhody obou
      řešení - je pomalejší a ještě méně přesný.
      <br>
      Ale asi ani jedno není likvidační. Přesnost vhodně zvolených
      proudových traf je plně dostatečná. A rychlost se stejně moc
      neplatní, protože to brzdí omezená rychlost měniče v reakci na
      změnu zátěže.
      <br>
      Většina měničů umí použít oboje - smartmetr i přímo připojená
      proudová trafa.
      <br>
      Pokud trafa, a můžete je vybrat, vzal bych spíš nějaká pro nižší
      max. proud. Například 50A. Defaultně se totiž většinou nabízí
      trafa pro 100A, což stejně nikdy nevyužijete, ale o to horší
      přesnost to má při nízkých proudech (které naproti tomu využijete
      asi nejčastěji).
      <br>
      <br>
      GEN se obecně označuje vstup pro nějaký externí zdroj, například
      pro elektrocentrálu. Ale moc si od toho neslibujte. Co jsem viděl
      zapojení několika měničů, tak to znamenalo jen nějaké stykače,
      které odpojily od vstupního měniče vstup z gridu a připojily tam
      ten GEN. Takže to nebylo plnohodnotné řešení, že by tam byl další
      nezávislý vstupní měnič.
      <br>
      <br>
      Jestli zrovna Deye možná ještě dobře zvažte.
      <br>
      <br>
      PL
      <br>
      <br>
      *******************
      <br>
      <br>
      Dne 11.11.2024 v 11:34 Martin Hanek napsal(a):
      <br>
      <blockquote type="cite">Děkuji, ty 2 kabely 5x6 už mám a přikoupím
        jeden 5x4 na BACKUP, jak psal pan Labaj.
        <br>
        U těch střídačů DEYE, pokud je tedy znáte,  koukám do manuálu a
        vidím tam svorky GRID, LOAD a GEN. Chápu správně připojení:
        <br>
        - GRID - přívod od elektroměru, na něm proudová trafa a dále
        vývod do domovního rozvaděče, kde budou připojeny žrané
        spotřebiče nevyžadující zálohování (tepelné čerpadlo, indukční
        deska)
        <br>
        - LOAD - zálohovaný výstup, který funguje i při výpadku
        distribuční sítě, sem se připojí ostatní spotřebiče
        <br>
        - GEN - k čemu tento výstup, generátor mít nebudu?
        <br>
        <br>
        Martin Hanek
        <br>
        <br>
        <br>
        <br>
        Dne 11.11.2024 v 9:19 jurp napsal(a):
        <br>
        <blockquote type="cite">Pokud tam budou 3 kabely, bude to
          pripraveno na vsechny mozne varinty menicu
          <br>
          a vsechny mozne kombinace zapojeni.
          <br>
          <br>
          Treba menice Deye maji primarne pripojeni proudovych traf
          primo do menice,
          <br>
          a az jako option do Smartmetru a ten pres RS485 do menice.
          <br>
          Tam je nutno pocitat s tim, ze pretoky budou vetsi nez u prime
          varianty.
          <br>
          <br>
          JURP
          <br>
          <br>
          <br>
          Dne 11.11.2024 v 8:45 Martin Hanek napsal(a):
          <br>
          <blockquote type="cite">Mě zase nechodí maily, ani ten můj
            první, ani odpověď p.Labaje.
            <br>
            U té varianty B) by ten SmartMeter byl v rozvaděči R-AC u
            střídače, tedy měření a střídač by byl pohromadě. Myslím, že
            i tady to někdo popisoval jako výhodu.
            <br>
            Myslel jsem, že existují střídače, které umí měřit samy, ale
            co jsem viděl schémata, tak všude byl nějaký "SmartMeter",
            ať je to cokoli, který měřil proudovými cívkami přívod od
            elektroměru nebo jak píšete, že měří i přímo a pak
            komunikoval se střídačem.
            <br>
            <br>
            Takže u varianty A) je lepší ten SmartMeter umístit blíže k
            proudovým trafům a přes UTP vést komunikaci ke střídači nebo
            jej umístit je střídači a přes UTP vést proudová trafa?
            <br>
            <br>
            MH
            <br>
            <br>
            <br>
            ************************************
            <br>
            <br>
            Nemám teď čas nad tím moc přemýšlet, tak jen rychlý nástřel.
            <br>
            Pro BACKUP je 5x6mm2 až zbytečně moc. Klidně vyhoví i
            5x4mm2.
            <br>
            To by technicky vyhovělo i pro hlavní spojení distribuční
            sítě s
            <br>
            měničem, ale norma říká, že tam musí být 5x6. Prý proto, že
            ty 5x6 mají
            <br>
            lepší mechanické vlastností (asi v případě zemětřesení,
            předpokládám,
            <br>
            protože jindy se to neuplatní). Plus to PE 16mm2, jak tam
            správně máte.
            <br>
            Proč by mělo být spojení gridu s měničem 2x (2 kabely
            5x6mm2, varianta
            <br>
            B), to jsem nepochopil. K čemu by to bylo? Do hlavního
            rozvaděče dáte
            <br>
            jistič pro měnič (kterým ho můžete v případě potřeby i na
            dálku vypnout,
            <br>
            třeba při nějaké krizi) a od něho ten kabel 5x6mm2.
            <br>
            Pokud budete používat smartmetr, tak mnohé používají přímé
            měření, tj.
            <br>
            bez proudových traf.
            <br>
            <br>
            PL
            <br>
          </blockquote>
          <br>
        </blockquote>
      </blockquote>
      <br>
      _______________________________________________
      <br>
      HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
      <br>
      <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
      <br>
      <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
      <br>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>