    Mě zase nechodí maily, ani ten můj první, ani odpověď p.Labaje.<br>
    U té varianty B) by ten SmartMeter byl v rozvaděči R-AC u střídače,
    tedy měření a střídač by byl pohromadě. Myslím, že i tady to někdo
    popisoval jako výhodu.<br>
    Myslel jsem, že existují střídače, které umí měřit samy, ale co jsem
    viděl schémata, tak všude byl nějaký "SmartMeter", ať je to cokoli,
    který měřil proudovými cívkami přívod od elektroměru nebo jak
    píšete, že měří i přímo a pak komunikoval se střídačem.<br>
    <br>
    Takže u varianty A) je lepší ten SmartMeter umístit blíže k
    proudovým trafům a přes UTP vést komunikaci ke střídači nebo jej
    umístit je střídači a přes UTP vést proudová trafa?<br>
    <br>
    MH<br>
    <br>
    <br>
    ************************************<br>
    <pre>Nemám teď čas nad tím moc přemýšlet, tak jen rychlý nástřel.
Pro BACKUP je 5x6mm2 až zbytečně moc. Klidně vyhoví i 5x4mm2.
To by technicky vyhovělo i pro hlavní spojení distribuční sítě s 
měničem, ale norma říká, že tam musí být 5x6. Prý proto, že ty 5x6 mají 
lepší mechanické vlastností (asi v případě zemětřesení, předpokládám, 
protože jindy se to neuplatní). Plus to PE 16mm2, jak tam správně máte.
Proč by mělo být spojení gridu s měničem 2x (2 kabely 5x6mm2, varianta 
B), to jsem nepochopil. K čemu by to bylo? Do hlavního rozvaděče dáte 
jistič pro měnič (kterým ho můžete v případě potřeby i na dálku vypnout, 
třeba při nějaké krizi) a od něho ten kabel 5x6mm2.
Pokud budete používat smartmetr, tak mnohé používají přímé měření, tj. 
bez proudových traf.

PL

*******************</pre>