<div dir="auto"><div>ad deye - konektor gen - lze bud pripojit generator (nesychronizavany se siti), nebo mikrozdroj (synchronizavany se siti, napr jinou mensi fve), nebo je tam spinac pro "boiler" (stav kdy nabyta baterie a stale prebytek energie ze slunce)<br><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">Dne po 11. 11. 2024 11:35 uživatel Martin Hanek <<a href="mailto:martin@hanek.net">martin@hanek.net</a>> napsal:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Děkuji, ty 2 kabely 5x6 už mám a přikoupím jeden 5x4 na BACKUP, jak psal <br>
pan Labaj.<br>
U těch střídačů DEYE, pokud je tedy znáte,  koukám do manuálu a vidím <br>
tam svorky GRID, LOAD a GEN. Chápu správně připojení:<br>
- GRID - přívod od elektroměru, na něm proudová trafa a dále vývod do <br>
domovního rozvaděče, kde budou připojeny žrané spotřebiče nevyžadující <br>
zálohování (tepelné čerpadlo, indukční deska)<br>
- LOAD - zálohovaný výstup, který funguje i při výpadku distribuční <br>
sítě, sem se připojí ostatní spotřebiče<br>
- GEN - k čemu tento výstup, generátor mít nebudu?<br>
<br>
Martin Hanek<br>
<br>
<br>
<br>
Dne 11.11.2024 v 9:19 jurp napsal(a):<br>
> Pokud tam budou 3 kabely, bude to pripraveno na vsechny mozne varinty <br>
> menicu<br>
> a vsechny mozne kombinace zapojeni.<br>
><br>
> Treba menice Deye maji primarne pripojeni proudovych traf primo do <br>
> menice,<br>
> a az jako option do Smartmetru a ten pres RS485 do menice.<br>
> Tam je nutno pocitat s tim, ze pretoky budou vetsi nez u prime varianty.<br>
><br>
> JURP<br>
><br>
><br>
> Dne 11.11.2024 v 8:45 Martin Hanek napsal(a):<br>
>> Mě zase nechodí maily, ani ten můj první, ani odpověď p.Labaje.<br>
>> U té varianty B) by ten SmartMeter byl v rozvaděči R-AC u střídače, <br>
>> tedy měření a střídač by byl pohromadě. Myslím, že i tady to někdo <br>
>> popisoval jako výhodu.<br>
>> Myslel jsem, že existují střídače, které umí měřit samy, ale co jsem <br>
>> viděl schémata, tak všude byl nějaký "SmartMeter", ať je to cokoli, <br>
>> který měřil proudovými cívkami přívod od elektroměru nebo jak píšete, <br>
>> že měří i přímo a pak komunikoval se střídačem.<br>
>><br>
>> Takže u varianty A) je lepší ten SmartMeter umístit blíže k proudovým <br>
>> trafům a přes UTP vést komunikaci ke střídači nebo jej umístit je <br>
>> střídači a přes UTP vést proudová trafa?<br>
>><br>
>> MH<br>
>><br>
>><br>
>> ************************************<br>
>><br>
>> Nemám teď čas nad tím moc přemýšlet, tak jen rychlý nástřel.<br>
>> Pro BACKUP je 5x6mm2 až zbytečně moc. Klidně vyhoví i 5x4mm2.<br>
>> To by technicky vyhovělo i pro hlavní spojení distribuční sítě s<br>
>> měničem, ale norma říká, že tam musí být 5x6. Prý proto, že ty 5x6 mají<br>
>> lepší mechanické vlastností (asi v případě zemětřesení, předpokládám,<br>
>> protože jindy se to neuplatní). Plus to PE 16mm2, jak tam správně máte.<br>
>> Proč by mělo být spojení gridu s měničem 2x (2 kabely 5x6mm2, varianta<br>
>> B), to jsem nepochopil. K čemu by to bylo? Do hlavního rozvaděče dáte<br>
>> jistič pro měnič (kterým ho můžete v případě potřeby i na dálku vypnout,<br>
>> třeba při nějaké krizi) a od něho ten kabel 5x6mm2.<br>
>> Pokud budete používat smartmetr, tak mnohé používají přímé měření, tj.<br>
>> bez proudových traf.<br>
>><br>
>> PL<br>
><br>
<br>
_______________________________________________<br>