<div dir="ltr"><div>Kdysi mi to rušení zemní smyčkou dělal i satelit, protože jsem měl u paraboly motor a ten byl přidělaný na zábradlí balkónu. V paneláku.</div><div><br></div><div>Obecně, jakékoliv dvě různá uzěmnění můžou mít rozdíl potenciálů. I kdyby se to tam dostávalo přes různé odrušovací kondenzátory ve zdrojích, které jsou zapojené na PE - a takových zdrojů je v paneláku zapojených v jednotlivých bytech hodně. Představte si PE vodič jako odpor --> jak skrz něj teče proud, už na něm vzniká úbytek napětí. Kdybyste připojil voltmetr mezi PE v 12. patře a v přízemí, něco málo tam naměříte.</div><div><br></div><div>I když je to malý odpor a i když jsou to malé proudy, vf nebo audio technika je na to citlivá. U vf - na analogové televizi se objevily pruhy v obraze, u audia buď 50/100 Hz brum nebo nějaký cvrkot ze spínaných zdrojů.</div><div><br></div><div>P.K.</div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">po 21. 10. 2024 v 19:41 odesílatel Petr Labaj <<a href="mailto:labaj@volny.cz">labaj@volny.cz</a>> napsal:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
  
    
  
  <div>
    Hlavní přívod do domu je myslím celkem obecně jako PEN, tj. v
    soustavě TN-C.<br>
    Pak se to v hlavním rozvaděči připojí na nějaké to zakopané domovní
    uzemnění a udělá se z toho 3/5-ti drát.<br>
    Pokud by nějaká ta STA byla zemněná na PEN, tak zřejmě ta linka
    nebude zatěžovaná nějakým dramatickým proudem, aby na ní vznikl
    nějaký zajímavý úbytek.<br>
    To by snad platilo jen pokud by to připojili třeba v rozvodně
    výtahu.<br>
    <br>
    HiFisti ale myslím řešili zemní smyčky spíš u propojení svých
    nablýskaných krabiček, provozovaných v rámci bytu.<br>
    Kde zemní smyčka byla univerzálním viníkem za všechny neduhy, které
    dané zařízení mělo.<br>
    Něco jako Babiš/Trump/Putin.<br>
    <br>
    Já jsem celoživotním fandou pospojování všeho na jednotný potenciál
    a pokud možní nepoužívání galvanicky oddělených systémů (pokud
    nemají nějaké skutečné opodstatnění).<br>
    Tak možná jako fanoušek jednoho směru nejsem objektivní.<br>
    <br>
    PL<br>
    <br>
    ******************<br>
    <br>
    <div>Dne 21.10.2024 v 12:09 Pavel Kadečka
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite">
      
      <div dir="ltr">
        <div>Spousta bytů v panelákách má dodnes ještě hliník a dvoudrát
          - a i když je už byt po rekonstrukci a má to v mědi a
          třídrátem, tak přívod do paneláku a hlavní rozvod bude stále s
          PEN vodičem. </div>
        <div><br>
        </div>
        <div>A i u nových staveb je připojení od ČEZu stále TN-C.</div>
        <div><br>
        </div>
        <div>Jak máte dvě různé zěmě, tzn. u antény, která je uzemněná
          někde na střeše a u televize, která je uzemněná v bytě - tak
          tam můžete mít rozdíl potenciálů.</div>
        <div><br>
        </div>
        <div>P.K.</div>
        <br>
        <div class="gmail_quote">
          <div dir="ltr" class="gmail_attr">pá 11. 10. 2024 v 17:32
            odesílatel Petr Labaj <<a href="mailto:labaj@volny.cz" target="_blank">labaj@volny.cz</a>>
            napsal:<br>
          </div>
          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
            <div> Na zemní smyčky se ještě dneska hraje?<br>
              Jestli se to v tomto vlákně už probralo, tak se omlouvám a
              zapomeňte na to. Nebyl jsem tu a tak vlákno dřív
              nesledoval.<br>
              <br>
              Já myslel, že zemní smyčky a nějaké brumy skončily se
              starými 2-drátovými elektroinstalacemi TN-C.<br>
              Kde na PEN (a tedy na GND daného zařízení) docházelo k
              potenciálovým rozdílům mezi různými zařízeními, kvůli
              úbytku napětí na zatížených drátech PEN.<br>
              <br>
              Ale dneska se snad už všude instalují rozvody TN-S, kde je
              PE určen jen pro vyrovnání potenciálů a vede jen minimální
              únikové proudy, případě poruchový proud v případě
              problému.<br>
              Takže potenciály PE a tedy GND připojených přístrojů
              (minimálně v rámci jednoho objektu) jsou na jednotném
              potenciálu a není snad důvod, aby tam vznikaly nějaké
              brumy.<br>
              <br>
              Nebo mi něco zásadně uniká?<br>
              <br>
              Díky.<br>
              PL</div></blockquote></div></div></blockquote></div>
</blockquote></div></div>