<div dir="ltr">Zdravím,<div><br></div><div>tohle stanoví norma ČSN EN 60950 (?), někde jí mám, ale nevím kde :-)  Ale našel jsem tohle: <a href="https://dspace.tul.cz/server/api/core/bitstreams/b48d2885-323f-4582-afba-b247159ed0b4/content">https://dspace.tul.cz/server/api/core/bitstreams/b48d2885-323f-4582-afba-b247159ed0b4/content</a></div><div><br></div><div>Jinak k těm obvodům z EC1021, tam chyběla nějaká výrobní operace, nebo tak něco. Už nevím jak tam prvotní svod vznikl. Ohmetrem se daly naměřit desítky kOhm. Desky se proškrabávaly, pískovaly... V té době jsem chodil do elektrotechnického kroužku a přinesl jsem tam z VUMS těchto obvodů celý pytel. Vždy než se použily, tak se vzal jehlový pilník a všechny mezery se protáhly. </div><div><br></div><div><div><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr">S pozdravem<br>ing. Pavel Poucha<br>jednatel<br><a href="mailto:pavel.poucha@papouch.com" target="_blank">pavel.poucha@papouch.com</a><br>Tel. +420 777 232 485<br><br>Papouch s.r.o. - vývoj<br>Papouch store s.r.o. - obchod</div><div>Papouch production s.r.o. - výroba</div><div>Workmonitor s.r.o. - monitorování výroby</div><div dir="ltr"><br></div><div dir="ltr">Máte-li chuť, navštivte naše stránky <a href="http://www.papouch.com/" target="_blank">http://www.papouch.com/</a></div></div></div></div></div></div></div><br></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">po 21. 10. 2024 v 12:25 odesílatel Vláďa Anděl <<a href="mailto:vaelektronik@vaelektronik.cz">vaelektronik@vaelektronik.cz</a>> napsal:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><u></u>

  
    
  
  <div>
    <p><font face="Times New Roman">Dobrý den,</font></p>
    <p><font face="Times New Roman">mám tento problém a dotaz. Mám na
        desce řadu pouzder TO220 a minimální šířka mezery na desce je
        0,84 mm. Výkonová část desky vypadá takhle <a href="https://vaelektronik.cz/fotky/deska.png" target="_blank">https://vaelektronik.cz/fotky/deska.png</a>
        Běžně je tam napětí do 200V a při překročení 225V se aktivuje
        přepěťová ochrana. První stupeň omezí napětí připnutím
        zatěžovacího odporu, který to krátkodobě (50 ms) zatíží proudem
        max. 160A. Druhý stupeň, když tohle nepomůže, sepne tranzistory
        do zkratu a čeká na vypálení pojistky. Deska je sice chráněná
        před dešťem a natřená polyuretanovou barvou, ale pouzdra
        tranzistorů byla tehdy bez další ochrany. Je to celé buď v
        domečku, nebo v pilíři. <a href="https://vaelektronik.cz/epd160rd.html" target="_blank">https://vaelektronik.cz/epd160rd.html</a>
        Takže když je venku na podzim mlha a neteče tam dostatečný
        proud, aby si to přitopilo, je vlhko i uvnitř.</font></p>
    <p><font face="Times New Roman">Stávalo se mi, že deska vyhořela,
        ale vždycky to bylo až po záruce a obvykle na podzim, když byly
        mlhy. Až mě podezřívali, že v tom mám nějaké kurvítko. Dlouho
        jsem příčinu nemohl najít. Až jsem si vzpomněl, že v dávných
        dobách technici u sálového počítače EC1021 řešili problém s
        migrací iontů kovu do mezer mezi vývody TTL obvodů. Vlivem
        vlhkosti po povrchu pouzdra mezi vývody teče proud, který tam
        natahá ionty a tu mezeru časem pokoví. Takže chodili se
        sluchátkem jako se "stetoskopem" a kde se ozývalo nepravidelné
        chroustání, ty mezery proškrabávali. Tak jsem vývody tranzistorů
        začal zalívat silikonem Plast 2000 a bylo po problému.  <br>
      </font></p>
    <p><font face="Times New Roman">Jenže teď řeším, že 200V (napětí
        koleje proti zemi) v některých lokalitách nestačí a tam budu
        dávat tranzistory SiC na 600V. Omezovač přepětí nastavím na
        450V, snad to bude stačit. Jenže nevím, jak si mohu dovolit
        zatěžovat mezery mezi vodiči na tišťáku. Tady <br>
      </font></p>
    <p><font face="Times New Roman"><a href="http://www.semach.cz/sites/default/files/files/Metodika.pdf" target="_blank">http://www.semach.cz/sites/default/files/files/Metodika.pdf</a></font></p>
    <p><font face="Times New Roman">jsou na obr 4.14 podle normy IEC
        max. napětí bez ochranného povlaku a na 4.15 podle české norny
        pro desky s nepájivou maskou. Tam je u těch 200V mezera 0,8 mm s
        velkou rezervou. Pro 500V by to chtělo minimálně 1,3 mm. U
        pouzdra TO220 je mezera mezi vývody 1,15 mm, takže to pro 500V
        taky nevyhovuje. A tranzistory v TO220 se dělají i na 1000V.
        Nebo se automaticky počítá, že se vývody něčím zalijou?</font></p>
    <p><font face="Times New Roman">Zkoušel jsem, co na tišťáku vydrží
        mezera 0,5 mm zalitá do silikonu Plast 2000. K průrazu došlo při
        3 KV. Byla to deska, která před tím byla už pár let v provozu.
        Takže byla natřená polyuretanovou barvou, povrch barvy určitě
        nebyl ideálně čistý a na to jsem nalil ten silikon. Nejspíš
        kdybych měl čistou desku a zalil jí silikonem, mohla by vydržet
        ještě víc. Ještě vyzkouším. U toho plast2000 jsem nenašel nějaké
        elektrické parametry, i když je určený k zalévání konektorů. Ale
        tyhle hmoty mívají pevnost přes 10 KV/mm.</font></p>
    <p><font face="Times New Roman">Jaký by měl být rozumný poměr mezi
        průrazným a max. provozním napětím? Mohu si těch 500V při mezeře
        0,8 mm na zalitém tišťáku dovolit?</font></p>
    <p><font face="Times New Roman">Anděl<br>
      </font></p>
  </div>

_______________________________________________<br>
HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote></div>