Ale v té tabulce je výkon v kW, nikoli energie v kWh.<br>
<br>
Takže ta rovnice by byla:<br>
2kW*0.25h + x1 kW*0.25h + x2 kW*0.25h + x3 kW*0.25h = 7.1 kWh<br>
<br>
Ovšem pro x[1-3] < = 2kW ta rovnice nemá řešení.<br>
<br>
PL<br>
<br>
*******************<br>
<br>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 20.10.2024 v 19:41 Jan 'yanek'
Bortl napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:090d9745-894d-46bf-93e5-baa34cec21a2@yanek.cz">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<p>2 kWh + x<sub>1</sub> kWh + x<sub>2</sub> kWh + x<sub>3</sub>
kWh = 7.1 kWh</p>
<p>kde x<sub>1</sub>,x<sub>2</sub>,x<sub>3</sub> přesně sice
neznáme, ale krom výše uvedeného ještě součtu platí, že všechny
jednotlivé hodnoty x<sub>1</sub>, x<sub>2</sub>, x<sub>3</sub>
jsou menší nebo rovny 2 kWh - protože víme, že víc tam nebylo.</p>
<p>Takže například:<br>
x<sub>1</sub>=1.9 kWh<br>
x<sub>2</sub>=1.9 kWh<br>
x<sub>3</sub>=1.3 kWh</p>
<p>Jestli jste u ČEZ Distribuce dá se podívat na <a
href="https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/potrebuji-vyresit/elektromery-a-odecty/portal-namerenych-dat"
class="moz-txt-link-freetext" moz-do-not-send="true">https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/potrebuji-vyresit/elektromery-a-odecty/portal-namerenych-dat</a>,
kde jsou podrobnější data (u EGD ani PRE netuším jestli to někde
mají).<br>
</p>
<p>Ad setiny, máte pravdu, změnilo se to v červenci, to jsem
nevěděl a ani nepostřehl. Díky.</p>
<p><br>
</p>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 18. 10. 24 v 19:57 Petr Labaj
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:a81d3818-0b1e-e806-5333-e68773f11dc2@volny.cz">S
nejvyšším průměrným výkonem 2kW neudělám za hodinu 7.1kWh. <br>
<br>
Účtování po celých kWh hodinách už by snad mělo být změněno na
účtování po setinách kWh. <br>
Takže už tam nepřiskočí celá najednou celá kWh. <br>
<br>
PL <br>
<br>
****************** <br>
<br>
Dne 18.10.2024 v 9:03 Jan 'yanek' Bortl napsal(a): <br>
<blockquote type="cite">... <br>
Pmax1/4hod 2 kW znamená, že v tomto dni byl největší průměrný
výkon v nějaké "15 minutě" 2kW. <br>
... <br>
Započítávají mi 1 kWh pokaždé, když elektroměr přeteče do
další kWh, ať je to kdykoliv s jakýmkoliv malým výkonem, takže
i drobná spotřeba během dne někdy potočí s VT počítadlem a já
tudíž platím nesmyslnou cenu v dané hodině protože mám spot. <br>