    <p><font face="Arial">Ty zdroje skoro jistě jsou udělané tak, že ze
        sekundáru transformátoru jde shotky na kondenzátor, možná je tam
        ještě LC filtr. Z vystupu vzorek po zesílení přes optočlen
        ovládá střídač. Takže pokud prostě spojíte výstupy dohromady,
        bude pracovat jeden z nich, ale to je asi jedno. S těmi diodami
        to bude fungovat podobně, jen dva zdroje poběží naprázdno. A
        napětí bude méně přesné.</font><br>
    </p>
    <pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 29.9.2024 v 19:46 petr512
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:bb0fe4db-4868-437e-bcd1-63412204efba@seznam.cz">  Děkuji
      všem diskutujícím :-)
      <br>
      <br>
        Závěr pro mě jsou tři zdroje na L1, L2, L3 se třemi Schottkyho
      diodami. Sice je to o deset modulů v rozvaděči více, ale je to
      nejjednodušší technické řešení. A vyjde to levněji....
      <br>
        Pro ty, kterým by neseděl počet modulů:
      <br>
        2x zdroj po 4M
      <br>
        1x "slučovač" pro tři zdroje - 2M
      <br>
      --
      <br>
      <br>
      <br>
      Dne 29.09.2024 v 10:04 petr512 napsal(a):
      <br>
      <blockquote type="cite">   Nemáte někdo, prosím,
        <br>
        <br>
           ověřené řešení - zapojení, včetně typů přístrojů, které
        umožní přepnutí přívodu napájení 230Vst zdroje, který je
        standardně zapojen na L1 a po ztrátě fáze se automaticky přepne
        na L2, popřípadě L3?
        <br>
          Tj. pokud je napětí alespoň na jedné fázi, je zdroj funkční...
        <br>
          Revizák mi neustále tvrdí něco o sdruženém napětí a...
        <br>
          Použitá relé mají napěťovou pevnost mezi rozepnutými kontakty
        1kV...
        <br>
          Napájený zdroj je 24V/100W, MEAN WELL HDR-100-24 spínaný zdroj
        na DIN lištu, např.:
        <a class="moz-txt-link-freetext" href="https://www.gme.cz/v/1507416/mean-well-hdr-100-24-spinany">https://www.gme.cz/v/1507416/mean-well-hdr-100-24-spinany</a>-
        zdroj-na-din-listu
        <br>
          Krátkodobý výpadek při přepnutí nevadí...
        <br>
        <br>
           Petr
        <br>
        <br>
        _______________________________________________
        <br>
        HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
        <br>
        <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
        <br>
        <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
        <br>
      </blockquote>
      <br>
      _______________________________________________
      <br>
      HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
      <br>
      <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
      <br>
      <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
      <br>
    </blockquote>
  </body>
</html>