Měnič by měl kompletně odpojit standardní výstup.<br>
Napájet zátěž v té chvíli může jen na EPS/UPS/backup<br>
výstupu (každý výrobce to pojmenovává jinak).<br>
Takže pro omezení přetoků to není ta správná cesta.<br>
<br>
Srando-prudící okénko:<br>
Pokud to shození signálem od HDO nezafungovalo, tak<br>
byste jako správný řádně uvědomělý občan měl svou FVE<br>
odpojit a připojit ji až poté, co Vám to dodavatel opraví. ;-)<br>
<br>
PL<br>
<br>
*****************<br>
<br>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 21.9.2024 v 15:09 Vláďa Anděl
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:a9b6ea34-8403-44ae-b639-cf648952532e@vaelektronik.cz">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
<p><font face="Times New Roman">Dnes jde cena silovky zase do
mínusu. Místo abych se prohraboval nastavením v mobilu,
napadlo mě, že nejjednodušší bude shodit jistič pro krizové
vypnutí. Nevím, co má měnič dělat, ale předpokládal jsem, že
jen omezí přetok do sítě. Nestalo se vůbec nic, do sítě to šlo
dál. Tak jsem nakonec dal na nulu limit výkonu do sítě. To
zafungovalo. Co vlastně má to krizové vypnutí vypnout?</font></p>